最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组配电;我的考虑如下:1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措施,故配电柜出线处不再重复设置电机保护措施;
1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;
2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措施,故配电柜出线处不再重复设置电机保护措施;
3、以最大不利方式考虑启动电流,故就权且把VRV机全当定频压缩器一起启动来看。
以16.1KW/380V机组为例,最大运行电流30.6A(未考虑压缩机效率),尖峰电流为2*7*30.6A=428A(未考虑断路器可靠系数K=1.2),考虑到给电机全压启动时间留一定余量,用63A微断验算电流比值D型曲线 428/63=6.8In<7In<10In ,故拟采用D曲线63A微断作为空调机组配电用开关。
以上的想法是一来可以适当节省空调机组用动力配电柜个数,二来采用微断也可节省投资费用,仅就躲避尖峰电流冲击防止开关误动作考虑,不知道这样做是否合适。
以上思路也是参考了《民用建筑电气设计数据手册》第二版,第9.3.3节481页的资料,此资料里仅有一栏使用了微断。
谢谢有这方面经验和看法的朋友给予宝贵意见!