空调室外机最大输入功率、最大电流是什么意思?
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2016年07月16日 09:03:47
来自于中央空调
只看楼主

空调室外机最大输入功率、最大电流是什么意思? 14年做的1个工程 空调室外机,当时按暖通专业提供的制热功率配电,并留有10%~25%的余量 现在施工现场返馈意见 1个空调室外机组由3台空调室外机拼成3台空调室外机最大电流相加大于我配电箱总断路器的整定电流值不知我以前设计的有误

空调室外机最大输入功率、最大电流是什么意思?
14年做的1个工程
空调室外机,当时按暖通专业提供的制热功率配电,并留有10%~25%的余量
现在施工现场返馈意见
1个空调室外机组由3台空调室外机拼成
3台空调室外机最大电流相加大于我配电箱总断路器的整定电流值
不知我以前设计的有误
免费打赏
qq_1467951182805
2016年07月16日 11:36:20
2楼
最大输入功率是指机组在极限工作条件下的消耗功率,比如从楼主的照片看该机的额定制冷输入功率9.55KW是在室内27/19度,室外35/24度工况下测出,而实际工作中会有很多超出此设计的运行范围,例如室外高温,那么此时机组的输入功率必然增大
回复
tiger2006
2016年07月16日 15:08:31
3楼
冷水机组售后 发表于 2016-7-16 11:36 最大输入功率是指机组在极限工作条件下的消耗功率,比如从楼主的照片看该机的额定制冷输入功率9.55KW是在室 …那应该怎么配电?按照额?按照额定功率还是按照最大输入功率?
回复
qq_1467951182805
2016年07月16日 17:17:02
4楼
tiger2006 发表于 2016-7-16 15:08 那应该怎么配电?按照额?按照额定功率还是按照最大输入功率?一般情况下按照额定功率放25%的余量就可以,毕竟极限功率不是经常出现的
回复
斗战圣佛
2016年07月17日 10:14:42
5楼
安全无小事,你还是要考虑最大电流情况考虑!
回复
tiger2006
2016年07月18日 11:02:31
6楼
经几方讨论,准备让厂家出份说明,到底按额定功率还是最大功率
回复
王校长丶
2016年07月27日 09:13:18
7楼
好资料,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开