配电室空调负荷这样计算可以吗?
ufooow
ufooow Lv.8
2012年07月04日 20:53:10
来自于通风排烟
只看楼主

配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的
热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
免费打赏
jay19861126
2012年07月05日 16:05:42
2楼
电容柜的计算按4W/KVAR容量计算。开关柜500W没问题。
回复
ufooow
2012年07月08日 13:59:16
3楼
参与的人比较少,请大家赐教、赐教
回复
crazy_123456
2012年07月11日 13:20:28
4楼
变压器发热量,技术措施给出公式 Q=(0.0126~0.0152)*W
W------KV.A
回复
ufooow
2012年07月16日 20:19:01
5楼
多谢版主的赐教,多谢
回复

相关推荐