一、“冷负荷指标统计值”的使用办法 1 .指标名称 《夏季空调冷负荷指标统计值》(图集),或《国内部分民用建筑空调冷负荷概算值》(相关文献)。 2. 指标数据来源 15K519《暖通空调设计常用数据》(下表按此) 实用供热空调设计手册(第二版)(陆耀庆) 民用建筑空调设计(马最良) 具体指标
一、“冷负荷指标统计值”的使用办法
1 .指标名称
《夏季空调冷负荷指标统计值》(图集),或《国内部分民用建筑空调冷负荷概算值》(相关文献)。
2. 指标数据来源
15K519《暖通空调设计常用数据》(下表按此)
实用供热空调设计手册(第二版)(陆耀庆)
民用建筑空调设计(马最良)
具体指标
(1)指标数据
注:表中“计算机房”是指建筑面积小于或等于140㎡的小型机房,大中型计算机房冷负荷应按设备功率计算。
(2)指标使用说明
(2.1)15K519图集
作为方案阶段估算,民用建筑夏季空调冷负荷可参照表5.1.3取用,它是国内388个空调工程的统计值,也是建筑节能措施实施前的数据,因而是安全可靠的。
(2.2)实用供热空调设计手册(第二版)(陆耀庆)》
根据我国近12年内已建成使用的388个空调工程的统计,通过回归得出的冷负荷指标,如表19.4-1所示。回归过程中,发现离差很大,为此,采取分上、下限两组分别进行回归。统计时概以空调面积为计算依据。尽管统计对象覆盖了我国的终大部分地区,但由于实际工程千差万别,所以,本表所列指标,只能供方案设计和初步设计阶段估算空调负荷之用,决不能作为施工图设计时确定空调负荷的依据。
同时,必须指出,随着各种节能标准的贯彻执行,建筑外围护结构的热工性能正在逐步改善,围护结构的温差传热明显减少,因此,今后的空调负荷设计指标必然将相应地减小。因此,进行负荷估算时,应充分考虑这个因素, 一般宜取下限值或中间值 。
(2.3)民用建筑空调设计(马最良)
在空调初步设计阶段,空调负荷一般都是根据空调负荷的概算指标来估算的,或根据实际工作中积累起来空调负荷的经验数据进行粗略估算。所谓空调负荷概算指标是指折算到建筑物中每平方米空调面积(或建筑面积)所需冷冻机负荷值或者热负荷值。本节摘录了国内外部分有代表性的空调负荷概算指标,仅供设计者参考。其概算指标可用做设计计算的粗略估算和作为方案阶段、扩初阶段的估算。
4. 使用方法
Q=K*∑Q n *S n
Q为冷冻机组冷负荷值,K为同时使用系数,Qn为每个房间(区域)的冷负荷指标,Sn为每个房间(区域)的空调面积。
使用此表指标数据时,Qn值应根据项目所在位置取 下限值或中间值。
由于这表数据是单体建筑综合业态的统计值,所以只是计算单体建筑常规所含业态的冷负荷时一般可不考虑同时使用系数,如果是多栋建筑或业态差别非常大时,应根据实际情况考虑同时使用系数。
5. 应用验证
我们对广东东部地区的某综合商业体,空调面积约12000㎡,按“中间值”估算出来的冷冻机组冷负荷值,与负荷计算软件的结果较为接近。
二、“空调冷负荷的概算指标”的使用方法
1 .指标名称
《部分民用建筑空调冷负荷的概算指标》
2. 指标数据来源
《江苏暖通空调制冷》94年第3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)
民用建筑空调设计(马最良)(下表按此)
暖通空调设计指南(陆耀庆著)
3. 具体指标
(1)指标数据
(2)指标使用说明
(2.1)《暖通空调设计指南(陆耀庆著) 》
本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。
本表总负荷为瞬时最大负荷。
顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。
(2.2)网络资料
本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7~0.9。
4. 使用方法
Q=K t ×∑(A n ×K s ×S n )
Q~为冷冻机组冷负荷值
Kt~为同时使用系数
An~为每个房间(区域)的冷负荷指标
Ks~为冷负荷指标系数
Sn~为每个房间(区域)的空调面积。
从表格数据和根据使用说明来看,本表数据为计算负荷,且为同类房间中的最大的瞬时负荷。根据冷负荷计算,可知同类房间因外墙窗、内区外区不同,冷负荷偏差为0.6~1.0。
所以Ks值应根据项目所在地区、布置、朝向等乘以系数0.6~1.0;如果不是逐一房间计算,而是按同类型房间面积合计计算的,Ks值可根据区域不同乘以系数 0.5~0.8 ,南方取高值、北方取低值。
计算时并需考虑各建筑或各业态的同时使用系数,即Kt取0.7~0.9。
5. 应用验证
我们对广东东部地区的某综合商业体,空调面积约12000㎡,。
(1)Ks系数取值0.8。
(2)Kt系数取值综合考虑业态情况(2层商业、2层餐饮),以及参考电气专业的3000㎡~15000㎡建筑面积的照明需要系数(0.55~0.75)、以及通风机需要系数(0.6~0.8),选取同时使用系数Kt=0.75。
(3)按上述方法计算的主机容量与负荷计算软件的结果较为接近。
三、“地区空调冷负荷概算值”的使用方法
1 .指标名称
《**地区空调冷负荷概算值》
2. 指标数据来源
《民用建筑空调设计(第二版)》(马最良)(下表按此),需留意的是,第二版提供了北京地区、上海地区、广州地区、香港地区、台湾地区、日本、美国、英国的空调冷负荷概算值,但在第三版时,只保留了日本、美国、英国的空调冷负荷概算值。
3. 具体指标
(1)指标数据
(2)指标使用说明(《民用建筑空调设计(第二版)》)
① 概算指标很多,指标值差异也很大;故选用时,一定要分析概算指标的使用条件,尽量使选用的概算指标与实际情况相符。
② 一般来说,概算指标中包括新风负荷,新风负荷的大小是与室外空调焓值有关;而我国地域辽阔,不同地区气象条件差异很大,这势必引起新风负荷的差异也很大。例如,当室内参数一样且新风量也相同时,若北京新风负荷为100%的话,则上海为120%,呼和浩特为41%,哈尔滨为65%,广州为122%。因此,选用概算指标时,应注意各地区新风负荷的差异问题。
③在空调施工设计阶段,空调负荷要按规范进行详细的计算,否则会造成空调系统的冷负荷过大或过小。
4. 使用方法
Q=Kt*∑(A n *S n )
Q~为冷冻机组冷负荷值;
Kt~为同时使用系数;
An~为每个房间(或区域)的冷负荷指标;
Sn~为每个房间(或区域)的空调面积。
从表格数据和根据使用说明来看,本表数据为计算负荷,在估算使用中,建议按建筑物档次情况选取低值、中间值、或高值。并需考虑同时使用系数Kt取0.7~0.9。
5. 应用验证
我们对广东东部地区的某综合商业体,空调面积约12000㎡,。
(1)An值选取低值数据。
(2)K值综合考虑业态情况(2层商业、2层餐饮)、3000㎡~15000㎡建筑面积的照明需要系数(0.55~0.75)、以及通风机需要系数(0.6~0.8),选取同时使用系数K=0.75。
(3)按上述方法计算的主机容量与负荷计算软件的结果较为接近。
四、复核方法
1、根据建筑实际情况,选取上文中其中一种方法估算后,建议再按空调总面积或建筑面积进行复核。
2、参考数据(载自《暖通空调设计指南(陆耀庆著) 》
3、使用说明
(1)上表为装机容量,无需再计算同期系数。
(2)在实际工作中经过验证,对华南地区的建筑项目,如不含地下室面积,笔者建议使用日本的“空调冷、热源设备容量的估算公式”比较准确。
版权属于原作者,供学习交流。