商业综合体在使用相关软件进行空调冷负荷计算时,会发现计算值小于设计经验值,新风参数又大于实际值,通过实际应用和参考其他文献,将相关计算数据总结如下: 一、经验数据 1. 室外环境温度 室外环境温度与实际情况的不同,例如规范查表广州夏季温度是34度,但实际现在36度很平常;软件计算时应注意气象参数,如果可调则调高2℃;或借用湿度相同且温度偏高2℃的地区。
商业综合体在使用相关软件进行空调冷负荷计算时,会发现计算值小于设计经验值,新风参数又大于实际值,通过实际应用和参考其他文献,将相关计算数据总结如下:
一、经验数据
1. 室外环境温度
室外环境温度与实际情况的不同,例如规范查表广州夏季温度是34度,但实际现在36度很平常;软件计算时应注意气象参数,如果可调则调高2℃;或借用湿度相同且温度偏高2℃的地区。
2. 室内设定温度
室内设定温度不同,软件计算默认为26℃,但我们平时空调需要是24℃,甚至更低;解决方法——软件计算时设置室内计算温度,根据不同房间类型进行调整,如普通商铺、超市等设置为24℃、舞台、餐饮设置为22℃、厨房的岗位新风出口温度设置为26℃。
3. 外墙
冷负荷计算软件数据库中的外墙、外窗均为节能材料,而南方地区一般建筑采用节能材料较少,需根据实际使用材料进行外墙传热、外窗传热、外窗辐射冷负荷计算。
4. 空气渗透
软件计算时忽略空气渗透,软件默认是封闭空间里面的空调负荷,但实际空调区域开窗、开门也对空调负荷影响很大。所以通往室外的外门要计算;空调与非空调区域的之间的门要计算;外窗的渗透需要计算。
5. 人员活动
室内人员的活动情况与实际的不同,很多计算软件都默认人员静坐状态,但通常实际情况不是这样,应在计算时选用轻劳动并附加群集系数。
6. 人员密度
有些计算的人员密度参考GB50016-2018《建筑设计防火规范》的表5.5.21-2《商店营业厅内的人员密度》、或者参考其他设计手册,人员密度较大,造成新风负荷计算过大。
根据实际测算、和参考《民用建筑节能设计标准》、《民用建筑空调设计》(马最良)、《空调供热实用手册》,建议商业综合体中的人员密度参考下表取值(按空调面积)。
7. 新风量参考值
新风量选用按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,如下表
8. 照明功率密度
建议参考和GB50034-2013《建筑照明设计标准》,如下表目标值
使用数据时需要注意:
(1)上表数据为建筑面积的密度值数据,按空调面积计算时可换算。
(2)商店营业厅、高档商店营业厅、专卖店营业厅需装设重点照明时,该营业厅的照明功率密度限值应增加 5W/㎡。
(3)设装饰性灯具场所,可将实际采用的装饰性灯具总功率50%计人照明功率密度值的计算。
(4)一次照明设计应需通过审图,功率密度应符合GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》,即建筑总体照明功率密度值不超过10W/㎡(建筑面积)。
(5)二次装修的照明功率密度如有设计按设计;如无设计,建议按上表×2.0系数。
9. 电子设备负荷
参考相应建筑的供电负荷指标(减去其他负荷),如下表
10. 发热设备负荷
· 包间内如有沙发茶位或功夫茶的,应考虑开水器。
· 火锅店内餐桌应考虑电磁炉。
11. 食物显热冷负荷
食物显热冷负荷建议按西餐的9W/人,中餐的19W/人。
12. 时间表
很多人会忽略时间表, 一定要根据不同的业态设置不同的时间表 ,否则很容易造成负荷计算过大。
二、负荷计算与设备选型
1. 主机容量
(1)实际需要的负荷没有想象中大,计算软件计算应该是可靠的,但要保证输入数据无误;可根据软件计算的负荷进行主机选型。
(2)规范要求主机实际值不超计算值的1.1倍,所以一般施工图进行样本选取的时候就按照软件计算值放大一点选择。
(3)所有软件计算结果都偏小,但比没采用节能手段的建筑具有一定的节能效果,考虑到节能手段的运用和空调很少满负荷运行,同时使用率等,所以现在主机容量一般还是比以前选的小。
2. 末端设备选型
(1)软件计算的冷负荷作为一个参考,实际空调冷暖个人舒适性感受不同,需根据具体房间功能进行末端设备选型。
(2)空调的制冷能力衰减,软件是理想化计算,但实际上空调使用由于过滤网,翅片,风管,室外机积尘等原因,制冷量会逐年下降;初步设计阶段可直接参考类似建筑和设计手册上的推荐值直接提资;在施工图阶段根据计算值的1.2~1.4选择末端设备,末端设备便可满足使用要求。
(3)末端设备可直接套用估算指标,指标的范围值也会比计算值大。
【参考文献】
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
GB50034-2013《建筑照明设计标准》
GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》
GB50016-2018《建筑设计防火规范》
《民用建筑空调设计》(马最良)
《空调供热实用手册》
转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。