多联机那种,配电柜在一层,室外机一般在屋顶,而室外机一般功率较大,我的电缆怎么引上去,如果穿管需要穿很粗的管,在墙里暗敷太大,又没有电井什么的,怎么穿上去?一般是怎么做的?配电柜一般在哪

多联机那种,配电柜在一层,室外机一般在屋顶,而室外机一般功率较大,我的电缆怎么引上去,如果穿管需要穿很粗的管,在墙里暗敷太大,又没有电井什么的,怎么穿上去?
一般是怎么做的?配电柜一般在哪
lingxuct
2014年03月21日 08:34:55
2楼
回一楼:电缆从一层到房顶,请你自己找地方,出层顶防水(渗漏)的问题,请和土建商量。
看清楚屋顶室外机有几台,需要几根电缆。
如果只有一二根电缆,在一层开关,屋顶没有开关也可以。如果有多台室外机,需要多根电缆,则在屋顶装台户外式箱,电源电缆从一层到屋顶,由箱子分配到各机。
屋顶先做基础(没有基础就会漏水),室外机和箱子放在基础上,电缆走槽盒。
回复
dominzi
2014年03月21日 10:18:09
3楼
我是来学习的:lol
回复
vvvcuu
2014年03月21日 12:20:37
4楼
对于多联机,一般来说单台功率不是太大。也就几十个千瓦。

先确定有几台机组,然后确定电缆大小。一条主电缆直通屋顶,然后进配电柜,由配电柜分出几路空开再分到各机组。


如果没有通屋顶的竖井,可以考虑沿建筑外墙跑一路套管,直达屋顶,当然注意套管的防腐,防水,保温处理。
回复
qq_1395379490778
2014年03月21日 13:33:43
5楼
有没有现场施工的照片啊!!
回复
crazy_fi
2014年03月21日 14:28:24
6楼
路过学习~~:):)
回复
chen2029
2014年03月21日 14:32:08
7楼
学习学习,我觉得为了检修安全,即使只有一两根电缆也应该在屋顶做个隔离开关吧
回复
zhufeiqq12
2014年03月21日 14:39:42
8楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
ousheng130321
2014年03月21日 20:21:56
9楼
我是来学习的!!!!!!
回复
zhandeyan
2014年03月21日 20:49:46
10楼
最好在屋顶上装个开关箱 线实在不行 可以和铜管一起走上去
回复
lyf830619
2014年03月22日 10:38:24
11楼
多大的功率,看看电缆粗心在说怎么做吧