高手请进,急盼解惑,三相空调配电问题
houdaotong
houdaotong Lv.3
2007年07月26日 21:49:09
只看楼主

此问题有两个方面1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?

此问题有两个方面
1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。
2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
如果确实危险性很大,请给出个主意怎么样改动最小又能确保安全。对了,房子里的配电系统应该是TN-S系统。谢谢了
高手,高手在哪里
免费打赏
wqh26
2007年07月27日 22:06:02
2楼
保留接地线和漏电保护开关,如去掉会有触电危险,在空调箱里安装一个380/220V、50VA的控制变压器,变压器一次接线接到两相相线上,变压器二次输出即可得到220V电压。
回复
chenli223773
2007年07月27日 23:51:32
3楼
你的想法可以的,你的零线必须接地,在空调着头也要接地.配电箱里把你的3相漏电换成不带漏电的就行了。
把零线接到地上..就OK了.不过空调这头接地也要接牢靠啊.
回复
lzsir2000
2007年07月28日 08:54:30
4楼
安装控制变压器就怕配电箱内空间不允许
进5线换4极漏电是不是太麻烦?
回复
w_2008
2007年07月30日 21:19:19
5楼
我认为3楼的说的有点错误在TN-S系统中不能在有TN
回复
w_2008
2007年07月30日 21:20:00
6楼
2楼的方法是可以的
回复
ziliaoshi_1
2007年07月30日 22:19:24
7楼
1、电线的线径和开关的容量选择没有问题。
2、漏电如果实在不行可以取消。
3、接地一定要有。
4、如果非要用220V的电压,又没有办法换导线的话,就只能象2楼说的加变压器了。
5、这一点非常重要:以后不能犯同样的错误。不要自以为是的以为三相设备不需要零线就自做主张将零线省了,很多国产设备虽然主电路不需要零线,但是控制电路给你来一个220V,你到时候会死的很难看的。
回复
sheshi38du
2007年07月30日 22:31:50
8楼
导线无问题

三相空调设计成RCD配4根导线属于典型的错误
回复