此问题有两个方面1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。
2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
如果确实危险性很大,请给出个主意怎么样改动最小又能确保安全。对了,房子里的配电系统应该是TN-S系统。谢谢了
高手,高手在哪里