空调配电问题 请各位指教
83758096
83758096 Lv.2
2007年05月24日 11:25:25
只看楼主

做暖通设计三年 对配电一窍不通 现打算了解多点配电方面的设计 举例说明:比如 一台5HP的风管机 380V 制冷功率是4.55KW 制热功率是4.4KW 辅助电加热功率是3.6KW如果要配线的话 计算如下视在功率取 4550/1.732/380/.8=8.7A那么如配BV型铜芯穿塑料管敷设 南京环境温度35摄氏度看空调样本配电图 室内机出五根线 L1 L2 L3 N PE 根据民用建筑配电设计手册 BV只有四根单芯的BV2.5的载流量是18A 满足大于8.7

做暖通设计三年 对配电一窍不通 现打算了解多点配电方面的设计 举例说明:
比如 一台5HP的风管机 380V 制冷功率是4.55KW 制热功率是4.4KW 辅助电加热功率是3.6KW
如果要配线的话 计算如下
视在功率取 4550/1.732/380/.8=8.7A
那么如配BV型铜芯穿塑料管敷设 南京环境温度35摄氏度
看空调样本配电图 室内机出五根线 L1 L2 L3 N PE
根据民用建筑配电设计手册 BV只有四根单芯的BV2.5的载流量是18A 满足大于8.7
疑问如下:
1.这五根线分别是什么意思
2.这五根线配线都用四根线的载流量来选电线吗
3.这样计算电线对吗
4.如果再加上电辅也是同样的计算和选择方法吗
5.载流量18A 计算电流8.7A 那么启动电流是额定电流3-5倍 如果按最小的计算也是8.7*3=26.1 那么不是要BV6吗 同样温度条件和穿管条件下BV6的载流量是30A
希望各位朋友指教 谢谢 BS无妨
免费打赏
83758096
2007年05月24日 11:26:41
2楼
配线温度一般是按最热的时候还是平时
回复
ljs1399
2007年05月26日 01:24:40
3楼
应该是按最热的选择。
回复

相关推荐

APP内打开