【求助】关于办公楼与宾馆客房空调配电
呆宝小小
2011年12月07日 13:16:48
只看楼主

有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]

有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1
而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽

[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]

4.jpg


3.jpg

免费打赏
混在电气
2011年12月07日 13:33:13
2楼
应该为了方便管理,客房内的所有用电设备的电源都引自客房的配电箱。
回复
呆宝小小
2011年12月07日 14:04:02
3楼
顺便在问下 一般室内机 一条回路可以连几个
回复
bennykid
2011年12月07日 18:09:21
5楼
管理问题。风机盘管功率不大,100W左右。没条件可以直接接到照明回路
回复
mqli2004
2011年12月08日 09:49:53
6楼
主要是施工方便和日后管理维修。
如果办公室内有自己的配电箱,则做法和客房一样。
回复
bbq714
2011年12月08日 10:52:12
7楼
空调盘管 这个东西用电量很小的嘛~~ 就没那么多讲究的咯~! 别跨过防火分区就是了~!呵呵
回复
shawj
2011年12月08日 11:11:36
8楼


一定要自己核实盘管的功率,经过计算,做电气的严谨点,当然有网友说了,功率不大,因为室内只是一个个风机而已。
回复
watershark
2011年12月08日 11:52:08
9楼
支持核算,方便管理
回复
zhmkyc
2011年12月08日 14:09:51
10楼
因为每间客房的用电都取自自己的配电箱,方便管理
回复
mxj
2011年12月08日 14:23:44
11楼
办公室内没小配电箱,不然也可以引
回复
xing_zai
2011年12月08日 20:20:10
12楼
方便管理,同时跟所带的负荷有关系!
回复