【求助】关于办公楼与宾馆客房空调配电
呆宝小小
2011年12月07日 13:16:48
只看楼主

有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]

有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1
而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽

[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]

4.jpg


3.jpg

免费打赏
q308552452
2011年12月08日 22:18:25
13楼
客房就是不能一个坏了大片停电维护, 主要是为了不影响客人。
回复
kendywo
2011年12月09日 08:51:12
14楼
来学习下,顶一个
回复
zu11344019
2011年12月09日 09:04:34
15楼
办公室没有小电箱,集中管理
客房一般都单独配电箱
室内机功率一般都不大
回复
li_6637126.com
2011年12月09日 09:09:37
16楼
室内机通常应该由各户的配电箱引出,即便是办公楼,从方便管理和节能计量的角度,也应该尽量这样做。
回复
浩宇
2011年12月09日 09:22:59
17楼
学习中
第一次接触这样的事情
回复
xl7760
2011年12月09日 11:11:58
18楼
回复
pan8718128
2011年12月09日 12:07:56
19楼
双控开关连接五个灯,配电从第三个灯走线怎么标线
回复
pan8718128
2011年12月09日 12:09:35
20楼
我说的是导线
回复
qoqodu
2011年12月09日 12:37:11
21楼
这就是办公楼和宾馆的使用区别