空调配电问题(急急急急)
lch999
lch999 Lv.9
2007年05月22日 14:53:36
只看楼主

做一个工程,采用中央空调,配电时室内机在照明箱取电,中央空调主机另配一动力箱,现在的问题是:1.到动力箱是5根线还是4根线?2.动力箱后面的支线是否有厂家做?是不是还有要另设一个控制箱控制主机?3.在动力箱后面空调主机主回路是不是要配接触器、热继电器?4.到动力箱这根线是否要加接触器、热继电器?

做一个工程,采用中央空调,配电时室内机在照明箱取电,中央空调主机另配一动力箱,
现在的问题是:
1.到动力箱是5根线还是4根线?
2.动力箱后面的支线是否有厂家做?是不是还有要另设一个控制箱控制主机?
3.在动力箱后面空调主机主回路是不是要配接触器、热继电器?
4.到动力箱这根线是否要加接触器、热继电器?
免费打赏
hubeixp
2007年05月22日 17:39:20
2楼
1、到动力箱是5根线,L1,L2,L3,N,PE
2、动力箱后面的支线由自己做,厂家不负责(具体看约定),不需另设一个控制箱控制主机
3、动力箱后面空调主机主回路是当然要配接触器、热继电器。
4、到动力箱这根线不必要加接触器、热继电器