一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理?另外,单相电机的起动电流倍数有多大?

一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理?
另外,单相电机的起动电流倍数有多大?
免费打赏
han2003
2006年06月13日 17:29:05
2楼
1匹750w,额定电流约4A,就算启动电流15倍(当然了根本不可能),也就是4*15=60A,16A C曲线的5倍脱扣电流为16*5=80A,也就是启动电流80A时才会跳闸了,对于这么1匹空调当然绰绰有余。所以选择C曲线断路器没有问题。导线选择应该满足过负荷保护,16A时候一般情况下2.5平方一点问题都没有,用4平方根本没有必要。
回复
dxping
2006年06月13日 17:30:43
3楼
1、 断路器的C或者D型是有区别的,D型可作电机保护,所以如果断路器仅仅用作空调保护,型号改为D型是比较好的。
2、 从你的问题中可以看出,方案使用的是铜芯线,电流16A,我想还是用4平米的,因为2.5平米的如果穿管,安全电流也只有16A,没有了余量。
3、单相电机的启动,要看电机类型情况,所以倍数是不确定的。
回复
dxping
2006年06月13日 17:41:01
4楼
如果你的负荷没有那么大,我看你的断路器本身就选大了!
回复
chuxuedianqi
2006年06月13日 17:46:03
5楼
D型用作电机保护只是在于它倍数大,可以躲过起动电流,但在本案中,按照二楼的说法,也是可以完全躲过的,5倍已经是下限了。即使改装1.5匹,就是1kW左右,C型16A也戳戳有余了。我觉得应该实际问题实际分析,不应认为电动机就一定要用C型。
另外,16A配2.5的线路,在用作照明线路时(空调也是照明负荷一种),都认为是比较安全的,而且是在值班室里,并列线路较少。我认为真的没有必要用4平米的线,无论从过负荷还是从经济运行来看。
空调就是开始运行时有额定电流,到达温度后,电流下降很多,除非你一直开门开窗。

ps:校对者已经有15年设计经历。
回复
chuxuedianqi
2006年06月13日 17:48:08
6楼

我原先选择是C16A,是按照线路来配电的,并不是按照电机来配电的。应为空调里面还有一级保护,作为空调本身的保护。
回复
zhoujilei
2006年06月14日 15:38:13
7楼
小弟也有幸浏览了上面朋友们的意见,是不是出现了一个问题:选导线的时候是否要根据断路器的额定电流来选
如果要根据断路器额定电流来选,本人上次作了一个厂的设计中有一个回焊炉,功率82KW,线路电流应该在160A
我用了VV-3*95+1*50-CT BE/SC100 断路器选了NF250-SW/3P-200A 如果要考虑断路器额定电流的话电缆不是选小了吗!
但实际就是这样做的,也没出现什么问题,望高人指教!
真迷惑了啊!
回复
zhoujilei
2006年06月16日 11:01:07
8楼

没人回答吗?自己顶先!
回复
zn28
2006年06月16日 12:20:41
9楼
选C型16A,配2.5mm2线,足够了..
没必要改D及改4mm2
回复
chuxuedianqi
2006年06月16日 12:34:18
10楼
谢谢以上各位支持,再次谢谢!
回复
mmhwe
2006年06月16日 15:31:27
11楼


他乱讲,不用理他