一个房间的空调配电(开关、线径配合)问题
chuxuedianqi
2006年06月13日 16:50:54
只看楼主

一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理?另外,单相电机的起动电流倍数有多大?

一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理?
另外,单相电机的起动电流倍数有多大?
免费打赏
chuxuedianqi
2006年06月19日 08:21:41
12楼


校对者就以凡是电动机就一定要D型的坚持要我改。
回复
wjrdqw
2006年07月18日 22:51:19
13楼
断路器只要在额定电流范围之内即可,基本不考虑启动电流
回复
chenliang2006
2006年08月02日 23:02:06
14楼
就空调而言,本身就启动频繁.选D型的有一定道理.
脱扣曲线:C型曲线专门用于配电保护。D型曲线专门用于动力保护。
脱扣器额定电流应不小于压缩机额定电流,不大于线路载流量。
开关6AD的\10A的多了.16A就是选大了点吧,
我家的10A的竟带了2台1.2P的空调一直在用....
搞设计的就要按规范,不像在家里,那是孩子妈设计的,不用审就合格!
回复
wjrdqw
2006年12月30日 10:49:25
15楼
1匹750w,额定电流约4A,就算启动电流15倍(当然了根本不可能),也就是4*15=60A,16A C曲线的5倍脱扣电流为16*5=80A,也就是启动电流80A时才会跳闸了,对于这么1匹空调当然绰绰有余。所以选择C曲线断路器没有问题。导线选择应该满足过负荷保护,16A时候一般情况下2.5平方一点问题都没有,用4平方根本没有必要。
回复