地下车库做排烟,那排风上排1/3下排2/3的方式现在做的多么,或者直接风口合用?
地下车库做排烟,那排风上排1/3下排2/3的方式现在做的多么,或者直接风口合用?
12楼
为什么侧排的多呢?
回复
13楼
现在基本上都不这样做的。只是排风排烟合用一套系统。有采用侧送风的,也有采用下送风。
回复
14楼
“有采用侧送风的,也有采用下送风。”?是排风吧
回复
15楼
实例基本见不到了
回复
16楼
原来一直做下排,去年开始不做了
回复
17楼
采用诱导风机越来越多了吧
回复
18楼
03年的时候还做下排,后来的车库工程都没有做过
回复
19楼
我们院的通常做法,送风下送,排风(烟)侧排,可能是因为排烟效果更好吧
回复
20楼
不做了,自己做下排风繁琐,甲方也不乐意这样做,如果你做出来了甲方还要怪你,既然上排风就可以了,你干吗还替我做下排风,浪费我的时间和金钱。
回复
21楼
我想知道排风和排烟上排、下排和侧排到底有什么区别,对此我一直理解很模糊,还请高手指点
回复