【请教】关于非地下车库场合排风排烟合用的一个控制问题
gaoshang2324
2011年04月02日 18:40:18
来自于通风排烟
只看楼主

举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口, 合用当然是常开了。 此时某防烟分区火灾了,根据全国技术措施,非着火防烟分区排烟口应保持关闭, 这一步可以实现,DC24V控制其它区域排烟口关闭。 然后来,火势蔓延至第二个防烟分区,此时防烟分区的排烟口处于关闭状态,怎么办? 仍然电控重新打开? 翻边手头样本资料,发现这些阀门上都是需要手动复位的。 综上,第二个防烟分区阀门需要具有以下功能: 常开--自动关闭(DC24V信号)--再开启(DC24V信号) ,我的问题是这个过程能不能实现,有没有样本给提供一下。

举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口,
合用当然是常开了。
分设风口可以通过简单的控制,满足规范要求,不过我还是想知道,如果非要合用风口,能不能实现?
免费打赏
hqzh1113
2011年04月03日 20:24:18
2楼
问题看得不是特别明白,不过对此问题发表一下拙见~
首先是,实际运行中,排烟系统是如何控制的。据我向弱电专业的同事请教,他们的规范防烟分区的概念很模糊,只有防火分区的概念。那么按照防烟分区开启风口这事儿有时候就不一定能实现。
其次,如果共用平时分口,那么风口或者防火阀必然常开,这样话他们的信号动作就肯定是由开到闭,因此一开始没烟感信号的区域就变成了“闭”的状态。一般的阀门或者风口只有一次信号动作,第二次动作都是熔断动作之类的机械动作了,所以变成“闭”状态的区域,风口就没办法在变成“开”了。不过我听人说过,带两次信号动作的阀门也可以做,不过得特制。不过这样太麻烦,不如不刻意分防烟分区,直接按照一个来,一开都开,也省事~~

[ 本帖最后由 hqzh1113 于 2011-4-3 20:26 编辑 ]
回复
gaoshang2324
2011年04月03日 20:56:29
3楼
终于有人回复了。
一起全开最起码不符合要求, 还不如分设风口。
回复
gaoshang2324
2011年04月03日 20:58:27
4楼
引用2楼:不过我听人说过,带两次信号动作的阀门也可以做,不过得特制。

我其实就想确切知道这种阀门到底有没有,呵呵。
回复
wl7340
2011年04月03日 21:08:05
5楼
不要把排风口和排烟口合用就OK!!!!
回复
gaoshang2324
2011年04月03日 21:16:38
6楼



知道,我是想知道这种阀门有没有。
回复
flier_01
2011年04月05日 10:34:44
7楼
这种情况一般建议排风排烟口分开
分别使用70度防烟防火阀和常闭排烟风口
----------
如果必须合用
可采用回风排烟防火阀
该阀门为双SD控制
可实现电动开启并电动关闭
可实现控制要求
回复
gaoshang2324
2011年04月05日 13:03:53
8楼



谢谢斑竹解答。 关于排风口,我觉得用电动多叶阀也可以实现。

[ 本帖最后由 gaoshang2324 于 2011-4-5 13:42 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年04月06日 08:32:28
9楼

以前采用过双SD的防火阀,现在很少用了,一般这种情况都是平时排风口和排烟口分开设置。
回复
jianhua4350
2011年04月06日 13:36:39
10楼
确实是个问题,
采用双SD防火阀或者就是分开设置吧
回复
mafutz
2011年04月06日 14:21:35
11楼
可以实现,但风阀要选全自动的,两路消防电源加模块即可。
回复