【请教】关于非地下车库场合排风排烟合用的一个控制问题
gaoshang2324
2011年04月02日 18:40:18
来自于通风排烟
只看楼主

举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口, 合用当然是常开了。 此时某防烟分区火灾了,根据全国技术措施,非着火防烟分区排烟口应保持关闭, 这一步可以实现,DC24V控制其它区域排烟口关闭。 然后来,火势蔓延至第二个防烟分区,此时防烟分区的排烟口处于关闭状态,怎么办? 仍然电控重新打开? 翻边手头样本资料,发现这些阀门上都是需要手动复位的。 综上,第二个防烟分区阀门需要具有以下功能: 常开--自动关闭(DC24V信号)--再开启(DC24V信号) ,我的问题是这个过程能不能实现,有没有样本给提供一下。

举个例子,比如某个大面积需要排烟的场合,排风排烟如果合用,划分为若干个防烟分区,每个分区设合用的排烟口排风口,
合用当然是常开了。
分设风口可以通过简单的控制,满足规范要求,不过我还是想知道,如果非要合用风口,能不能实现?
免费打赏
ywq20082009
2011年04月06日 15:19:57
12楼
这个问题我认为:
1.常用的板式排烟口似乎都是电信号开启、熔断关闭、手动复位,因此对于你的这种合用类型,根不就需要开启信号了,比如说防烟分区1着火了,报警信号会通知控制中心,将正在使用的排烟风机转速降至匹配转速用作排烟使用,而其他未着火区域,可以在其相应管路设置防火电动风阀,在分区1着火的信号下,控制中心联锁控制其他未着火区域管路的电动阀,将其关闭,而不是关闭其他区的板式排烟口,这样可以一次对其他分区2、3等等作出控制信号。
2.手动复位仅仅是针对火灾信号结束后的复位动作,而且这个动作信号已经和控制没有什么关系了。

[ 本帖最后由 ywq20082009 于 2011-4-6 15:21 编辑 ]
回复
nhm401
2011年04月06日 17:11:32
13楼
学习了 回复很给力
回复
gaoshang2324
2011年04月06日 18:51:38
14楼



这个方案不如分设风口好。
回复
mjl124
2011年04月06日 20:40:08
15楼
学习了,这里高手很多啊
回复
w5208833
2011年04月07日 08:19:36
16楼
楼主问题,问的好,我一直比较困惑,每次不得已,均采用分开设置,合用 功能不知道能不能满足!
回复
zzg89850019
2011年04月07日 08:35:20
17楼
关于这个问题我问过消防公司的编程人员。他们解释说,原来常开的排烟口电信号关闭后不考虑再次开启,排烟系统是用于火灾初期保证人员疏散安全的,不考虑人员疏散后火灾蔓延情况。有些事不用想的太复杂。要知道排烟系统需要补风,有时是有助于火势蔓延的,为了人员逃生,才必须做。
回复
www801225
2011年04月07日 09:10:09
18楼
在排烟支管上设置防火阀,排烟风管和排风风管分开设置,这样排烟和排风会不影响,排烟口和排风口分开,
回复
qq0536
2011年04月07日 09:46:57
19楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
wangql724
2011年04月07日 09:49:21
20楼
学习了 回复很给力
回复
xzj3105004154
2011年04月07日 16:36:06
21楼
人员还没疏散火灾就已经漫延了呢?第二个防烟分区就不需要重新打开排烟了?
回复