新国标下,地下车库排烟风管耐火做法的优化!
wx_28825777
2023年12月29日 16:27:39
来自于通风排烟
只看楼主

  地下室层高大小直接关系地库的经济性,根据标杆公司数据,地库层高每增加0.1米,造价增加18~50元/㎡。然而,决定地库层高的因素很多,其中关键一个就是管线综合高度,风管高度又是管线综合高度的控制因素中最关键的,建筑防烟排烟系统技术标准实施以后,影响防排烟系统及其安装高度的除了设计高度外,还有排烟风管耐火做法。



 

地下室层高大小直接关系地库的经济性,根据标杆公司数据,地库层高每增加0.1米,造价增加18~50元/㎡。然而,决定地库层高的因素很多,其中关键一个就是管线综合高度,风管高度又是管线综合高度的控制因素中最关键的,建筑防烟排烟系统技术标准实施以后,影响防排烟系统及其安装高度的除了设计高度外,还有排烟风管耐火做法。

1.规范要求    

     
TONSEN ARCHITECTURE

GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准第4.4.8条规定,汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.5h,规范原文截图如下:



规范实施以后,陆陆续续出版了几本相关图集,但是对风管耐火做法的梳理均不够系统,一直到2022年10月1日,最新国标图集-《22K311-5防排烟系统设备及部件选用与安装图集》正式发布。


这本图集首次系统整理且明确了金属风管外包覆常见构造,具体下文一一分析。新图集下,每种做法都有什么优缺点及造价如何,本篇综合各方面信息做系统梳理,以供业界人士决策参考,部分观点来源于网络及个人经验总结,具体决策定版时,需要结合当地行情权衡判断,不足之处,欢迎订正。


2.排烟风管耐火做法    

     
TONSEN ARCHITECTURE

新图集附录一,分类列举了四种常见做法,结合工程实际和过往图集,还有工业一体化硅酸钙复合板,下面就这五种做法分别列举介绍。


     

2.1 铁皮风管+岩棉+防火板



构造示意如下图:



实际安装效果如图:



外观效果和施工难度分析:


镀锌铁皮+岩棉+防火板的方式属于原始传统的防火风管制作方式,本体全部现场制作,现场工作量大,占用空间大,结构不牢固,防火板外露,不适应潮湿环境,人工费用高,造价较高。


     

2.2 铁皮风管+漂珠防火隔热板



构造示意如下图:



实际安装效果如图:



外观效果和施工难度分析:


优点是可以同时兼顾耐火极限与抗震规范要求,安装工艺快捷,施工效率高,成形美观,品质有保证。缺点是自重大,需增加额外的系统荷载。


     

2.3 铁皮风管+岩棉板



构造示意如下图:



实际安装效果如图:



外观效果和施工难度分析:


占用空间大,现场工作量大,设置在地下车库等外露空间,铝箔容易损坏,导致隔热层外露,耐久性差,影响观感。金属风管外包防火板材由于其重量重,需增加额外的系统荷载,施工工序复杂,安装工期长,施工成本比较高。但外表面美观,防火性能好,因此适用于对风管外观有特别要求的工程。


另外,实际项目中,还有和铁皮风管+玻璃棉板的做法,玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,并加以热固性树脂为主的粘结剂加工而成的制品。耐高温绝热玻璃棉产品的最高使用温度均在在300~500摄氏度。根据标准温升曲线图可以看出:防火包覆材料达到0.5h耐火极限,其熔点必须高于842摄氏度!防火包覆材料达到1.0h耐火极限,其熔点必须高于945摄氏度!因此不建议使用离心玻璃棉产品作为风管的耐火极限防火包覆材料。此种做法在部分地区如上海,是不允许使用的,原因就是玻璃棉熔点不满足标准温升曲线图。



     

2.4  铁皮风管+柔性防火卷材 (硅酸盐纤维防火柔性卷材)



构造示意如下图:



实际安装效果如图:



外观效果和施工难度分析:


重量轻,几乎不增加额外的系统荷载,柔性轻质的特性更能适应狭小的安装空间和复杂管路,简易、灵活、快速的捆扎粘接安装方式大幅缩短了安装工期,从而为业主节省大量的物力和人力成本,适用于各种弯头、变径、分叉等风管布局的包覆。硅酸盐纤维卷毡状,大面积安装无法确保平整度,观感差,内部纤维分散装,铝箔破损或燃烧后内部纤维会飘落。


     

2. 5 工业一体化硅酸钙复合板



构造示意如下图:



实际安装效果如图:



外观效果和施工难度分析:


一体化复合风管目前良莠不齐,整体偏重,只能工厂组装成品,不能现场加工、无法灵活面对现场变更,防火保温为夹层材料,中间夹层材质、厚度、充满程度无法直观检查,材料受潮腐烂后无法及时更换。

3.造价分析    

     
TONSEN ARCHITECTURE

为了方便定量分析,统一设定满足耐火极限1小时为前提条件,对比各类做法差异。图集分别给出了1小时耐火极限时各类的做法,如下图:  



通过广材网查价及咨询相关厂家,了解到满足耐火极限1小时时,这几种做法造价情况如下图:



通过上图对比,可以较清楚的看出, 做法一和做法五在成本控制上没有优势。做法二自重最大,实际项目遇到的不多,是新图集中新加入的,设计及实际项目中目前未见大量应用,由于样本不足,此价格仅供参考。做法三和做法四,是目前主流做法,在综合管线高度控制及综合单价等方面,比较均衡。

4.选用建议    

     
TONSEN ARCHITECTURE

以做法三和做法四为对比项,我们选取实际项目一个防火分区为例做分析。



经统计,本防火分区各相关数据如下表:



依据规范,地下车库排烟风管耐火极限限值是0.5小时,结合图集及实际项目,做法三包覆厚度50厚,做法四实际20厚,来源依据如下图:  



做法三包覆总厚度100mm,总造价约1.5万;做法四包覆总厚度40mm,总造价约1.8万;单从防火包覆本身上看,做法四比做法三每防火分区造价高3000元,但是做法四比做法三可节省综合管线高度约60mm,结合开头标杆公司数据,地库层高每减少0.1米,造价节省18~50元/㎡,推算得出,做法四节省层高造价约3.5万。所以, 综合来讲,做法四在成本控制方面更具优势。


     
#      
“结语:      

     

     

     

以上分析基于目前建筑工艺和建筑材料科学,然而,工艺和科学总是不断进化的,新材料新工艺也不断涌现,作为行业从业者,需要时常关注行业动态,与时俱进。

免费打赏
放水发电
2023年12月30日 09:04:21
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
shilaoqi
2024年01月06日 11:37:25
4楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐