地下车库排烟兼排风采用双风机还是双速风机好?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2012年04月17日 15:50:45
来自于通风排烟
只看楼主

我们项目设计院设计成双风机进行排烟兼排风用,前期项目设计的也是,做起来个人感觉实在难看不适用

我们项目设计院设计成双风机进行排烟兼排风用,前期项目设计的也是,做起来个人感觉实在难看不适用
免费打赏
zhouhui_cs
2012年04月18日 16:13:57
2楼
双速风机主要是为了减小风管的截面面积
回复
coolfly2222
2012年05月04日 12:17:30
3楼

还有投资成本。少了一台风机,还少了一个机房。一个机房的土建成本和后期的效益就大了。所以还是双速比较用的多一点。
回复
yaoyhuangh
2012年05月04日 16:17:12
4楼
视机房大小和风量压头而定,双速的好处是节约机房面积,但是有时选型有点难
回复
zhaoruofan
2012年07月25日 10:36:21
5楼
如果用双风机,那压头排风和排烟一样大么?
回复
lysapphire
2012年07月26日 09:44:05
6楼
不一样大,风量不同,同一个管道,双速,压头自然不一样.
回复
xh3030
2012年07月26日 10:36:22
7楼
双速风机主要是为了减小风管的截面面积
回复
gdp2013
2012年07月26日 10:46:06
8楼
暖通专业就那么点产值,何必弄那么复杂,选双速风机吧,既省钱简单,又相对可靠。
双风机中那台长期闲置的风机在阴暗潮湿的地下室,真要用的时候,可能早就坏掉了,包括其配套的控制阀。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月26日 20:27:55
9楼
如果业主要求 很保险 以及这个物业档次很高 当然还是用双风机了 要求低一点就用单风机了
回复
ljs35463678
2012年07月28日 21:30:43
10楼
同意8楼的 大家还有什么 别见解的
回复
yufeimen0000
2012年07月28日 22:09:21
11楼
确实也就那么回事
回复

相关推荐