地下车库排风口设在1楼架空层、居室正下方是否合适
yuanquanshanzhuang
2012年06月20日 15:24:59
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排风口设在1楼居室正下方是否合适住宅,1楼架空层,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,位于居室正下方,高出地面1米,顶面封闭,双侧面排风1.是否符合规范?2.能否通过验收?3.对2楼及以上居民影响多大?

地下车库排风口设在1楼居室正下方是否合适

住宅,1楼架空层,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,位于居室正下方,高出地面1米,顶面封闭,双侧面排风

1.是否符合规范?
2.能否通过验收?
3.对2楼及以上居民影响多大?
免费打赏
xqxi
2012年06月21日 10:39:04
2楼
1、能否通过验收,要看当地环卫部门的具体规定。有些地方是要求尾气井必须伸至建筑最高处排放,如杭州;有些地方是要求距离主要出入口一定距离,如江苏。这要看你项目具体地方规定;
2、这个位置肯定是不合适的,对住户的影响主要是噪音和卫生条件差,容易引起投诉。
回复
mo386781435
2012年06月21日 10:43:55
3楼
给楼主顶一下。
回复
lisunbao
2012年06月21日 12:20:20
4楼
回复
liuxiajun
2012年06月21日 18:19:15
5楼
回复
小灰灰
2012年06月21日 19:28:41
6楼
汽车规的要求是排风口距离地面2.5m以上。暖规中对于送风口的要求是高出地面2m,当设置于绿化带时高出地面1m。至于技术措施要求是送排风口高出地面2m,绿化带高出地面1m。所以你的一米高度很玄,可能不过。
回复
cake_01
2012年06月22日 19:11:43
7楼
看看民用设计通则里的设备部分规定。
回复

相关推荐

APP内打开