地下停车库排风口的有害物危害健康问题不可忽视
co1432695634906
2015年05月27日 11:11:42
只看楼主

中国建设项目环境保护设计规定第14条规定:“产生有毒有害气体、粉尘、烟雾、恶臭、噪声等物质或因素的建设项目与生活居住区之间,应保持必要的卫生防护距离,并采取绿化措施”。 中华人民共和国行业标准《民用建筑绿色设计规范》中规定:地下停车库送风按不小于5次/小时换气量计算,排风一般按不小于6次/小时的换气量计算,才可以达到防止或减少对库址内部空气的净化。而地下停车库的排风排烟口排出的上述汽车尾气,排烟口排出的烟气,对出口基地附近环境和近距离人群就可以造成不同程度的危害。目前已有不少城市的楼房依附地面建筑设置风道从屋顶排出,避免和减少了地面住宅的空气环境污染,但为数不少的地下停车库工程的排风口却仍设置于地面住宅的附近,甚至于贴近建筑在夏季主导风向上的窗前,居民开窗通风时,有毒有味的废气就被从车库吹到居民家中,本该被保护的对象却成了被污染的对象。

地下停车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOX)、碳氢化合物(CmHn)等有害物。它们来源于汽车的燃油箱、化油器及排气系统等。有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分, 其毒性比有机铅大100 倍,对人体的健康和安全危害很大。主要表现为:一氧化碳是最易中毒且中毒情况最多的一种气体,它是碳不完全燃烧的产物。人吸入一氧化碳,经肺吸收进入血液。因一氧化碳与血红蛋白的亲和能力比氧气大210倍,因而很快形成碳氧血色素,阻碍了血色素输送氧气的能力,导致人严重缺氧,发生中毒现象。

大量的氮氧化合物(NOX)排到空气中也易引起人们的中毒,对粘膜吸收道、神经系统、造血系统引起损害。
汽油热气内毒性最大的是芳香的碳氢化合物( CmHn),各种牌号的汽油内芳香的46碳氢化合物的含量一般为2%~ 16%。当人吸入汽油蒸气后,会引起人的特殊的刺激。当中毒严重时,会导致人们丧失知觉,并引起痉挛。
有害物除对人体健康造成威胁外,还有易燃易爆危险。汽油发爆极限为下限2.5%,上限为4.8%;空气中一氧化碳的含量达到15%~ 75%时,一氧化碳也会发生爆炸。

DGJ08-98-2002《机动车停车库(场)环境保护设计规程》中规定,建议项目地下车库废气排放口设置于地面绿化带中,并高出地面2.5m,排风口与住宅楼的距离应保持在10m以上,并且排风口不朝向邻近居民住宅楼...."
中华人民共和国行业标准《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98第3.2.11条的要求,地下停车库的排风口应设于下风口,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5米,并应做消声处理。

地下车库排风口离室外地坪的高度应不小于2.50米,或使排风口位于绿化丛等远离人员驻足的地方。地下汽车库排风口对周围环境有相当影响,需要妥善选择排风出口位置、朝向及高度,并设置必要设施,以防止或减少对库址内部及基地附近环境的影响。当排风口百叶窗窗台距离室外地坪低于1.05米时,应采取有效的安全防护措施,有下列三种方式可供设计人员选择:在排风口周围设置防护栏杆、排风口百叶窗百叶能承受荷载规范规定的水平荷载、排风口百叶窗内侧或外侧设钢丝网防护。源自:新华网


免费打赏
zhoudx041
2015年07月07日 12:39:43
2楼
谢谢楼主分享

pzkpzk十分感谢楼主的分享

回复
kathrine
2015年09月18日 15:47:38
3楼
这个倒是关注很少,谢谢楼主!
回复
方源
2015年11月03日 14:30:39
4楼
谢谢楼主的分享哦
回复
wx_1559286324641
2019年05月31日 15:10:03
5楼
我是贵阳某小区1楼的的商户,小区地下停车场的排风口就在店铺大门的侧面,每次换气时噪音巨大而且排出的气体都倒灌进店里,店里员工会感到头晕不适,不知道遇到这样的问题该向哪个部门反映

cof1644428550715:你换店了吗?环保局吧?

回复
yj蓝天
2019年06月01日 06:06:00
6楼
总结得不错,谢谢分享
回复
cof1644428550715
2022年02月10日 01:44:11
7楼
您好!是强排通风口吗?那自然通风口也是一样的标准吗??