请问地下车库排风口风速有何限定?
yuxiaohui336
2010年01月30日 20:05:19
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下车库排风口风速有何限定?

请问地下车库排风口风速有何限定?
免费打赏
flier_01
2010年01月30日 22:46:17
2楼
排风口颈部风速规范没有明确的风速限制
可参照技术措施,通风空调部分风速的的范围选择
回复
yuxiaohui336
2010年01月31日 20:29:34
3楼
谢谢指点
回复
winqq614
2010年02月04日 15:42:27
4楼
排风口风速不大于10m每秒, 车库规范有要求
回复
cnbbzz
2010年02月04日 20:34:03
5楼
楼上说的太夸张了,车库排风口(不是排烟)风速应从气流组织与噪声控制2方面考虑
回复
yyang0318
2010年02月07日 23:43:18
6楼
排风控制在5以下即可
回复
tm_lyyyfr1
2010年02月08日 09:21:32
7楼
支持5楼
回复
lingxing1
2010年02月08日 10:06:52
8楼
风口3~5m/s就差不多了,10m/s风速噪声了,那是排烟的风速
回复
lelc
2010年04月09日 17:06:00
9楼
我一般设计都控制在5米/秒之内,风管我控制在7米/秒之内。风机选双速,按低速选风管
回复
wangshancheng
2010年05月11日 11:41:06
10楼
学习了~~~
回复

相关推荐

APP内打开