2楼
排风口颈部风速规范没有明确的风速限制
可参照技术措施,通风空调部分风速的的范围选择
回复
3楼
谢谢指点
回复
4楼
排风口风速不大于10m每秒, 车库规范有要求
回复
5楼
楼上说的太夸张了,车库排风口(不是排烟)风速应从气流组织与噪声控制2方面考虑
回复
6楼
排风控制在5以下即可
回复
7楼
支持5楼
回复
8楼
风口3~5m/s就差不多了,10m/s风速噪声了,那是排烟的风速
回复
9楼
我一般设计都控制在5米/秒之内,风管我控制在7米/秒之内。风机选双速,按低速选风管
回复
10楼
学习了~~~
回复