面积为3500平方米的地下车库,设一个防火区(不超4000平),按规范应设2个防烟分区,排风排烟系统该如何设计?请高手指点啊!问题如下:1 可否设1套排烟系统负担这2个防烟分区(按09技术措施73页第6条理解为不宜)?2 设计原则基本确定为排风排烟用一套系统,排风口与排烟口应当如何设置和切换(要保证平时排风需要,故2个区内的排风口平时要全开,火灾时则需要只开启2个防烟分区中起火的的那个分区的排烟口,另一个防烟分区的排烟口排风口都要关闭)?
面积为3500平方米的地下车库,设一个防火区(不超4000平),按规范应设2个防烟分区,排风排烟系统该如何设计?请高手指点啊!
问题如下:
1 可否设1套排烟系统负担这2个防烟分区(按09技术措施73页第6条理解为不宜)?
2 设计原则基本确定为排风排烟用一套系统,排风口与排烟口应当如何设置和切换(要保证平时排风需要,故2个区内的排风口平时要全开,火灾时则需要只开启2个防烟分区中起火的的那个分区的排烟口,另一个防烟分区的排烟口排风口都要关闭)?
3排风排烟合用风机如何选择,是采用双速风机吗(双速风机低高速风量差别较大,而车库排风和排烟量应该基本是相同的都是6次换气)?
2楼
1、车库一般一个防烟分区设一套排风兼排烟系统。
2、同1条解释,一个防烟分区设一套排风兼排烟系统,因此不存在排风口和排烟口切换的问题。
3、排风和排烟风量如果差得不是很大,(譬如层高3.5m以下),就按排烟量选风机即可。如果差得太大,当然选双速风机既利于减少风管尺寸,又可以减少平时的运行费用。
回复
3楼
两个防烟分区可以做一套排烟排风系统
回复
4楼
