地下车库的排烟量及排风量的计算
davey
davey Lv.3
2012年05月28日 15:29:27
来自于通风排烟
只看楼主

由于缺少很多的计算条件 所以一般计算地下车库的排演两及排风量时都是按照换气次数6次来算 而我一直都在纠结的是防烟分区的体积问题 面积量下就好 可是计算高度纠结了很久 不知到底按哪个高度来算 求大师 砖家解答

由于缺少很多的计算条件 所以一般计算地下车库的排演两及排风量时都是按照换气次数6次来算
而我一直都在纠结的是防烟分区的体积问题 面积量下就好 可是计算高度纠结了很久 不知到底按哪个高度来算
求大师 砖家解答
zzy_zlb
2012年05月28日 15:49:17
2楼
旧版的技术措施,层高大于3米,按3米高度计算;层高小于等于3米,按实际高度计算换气体积。
回复
davey
2012年05月28日 16:15:43
3楼
这是措施上车库的排风量计算
排烟量计算 高度该怎么算
回复
w562696083
2012年05月29日 10:20:52
4楼
超过3m的排烟量按实际高度计算
回复
tangchaoyhl
2012年06月14日 15:22:55
5楼
层高超过3米,排烟量按实际层高算,排风量按3m层高算。层高不超过3m,排烟排风均按实际层高算。
回复
lyj7997
2012年06月18日 11:55:55
6楼
我想问下有谁做过层高小于3m的地下车库的机械排烟系统设计的?
回复
jiangqijie0312
2014年03月19日 14:11:37
7楼
排烟按照汽车库规范8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。排风按照措施4.3.2计算。
回复
qq_1451974653224
2016年12月20日 15:15:57
8楼
7F说的正确 但汽车库(排烟不按次数计算)每个防烟分区最小30000m3/h,和层高有关系。层高超过4.1m,需要33000m3/h。
回复
qq_1451974653224
2016年12月20日 15:20:49
9楼
车库通风计算,其实按最大2000m2防烟分区计算,6次通风/h,高度3.m(超过3.0m时,按3.0m计算),差不多36000m3/h。一般车库大于4.0m,排烟量33000m3/h。差别不大。
回复
财源滚滚
2016年12月22日 09:20:43
10楼
谢谢楼主分享
回复