地下汽车库排风排烟井问题
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2011年01月13日 14:18:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教下各位 地下室汽车库的排风排烟井道是否必须设置于建筑最高处? 是否可只到地面一层,排风口按措施上说的,百叶底离地2.00m.

请教下各位
地下室汽车库的排风排烟井道是否必须设置于建筑最高处?
是否可只到地面一层,排风口按措施上说的,百叶底离地2.00m.
liuwei_b1
2011年01月13日 21:15:52
2楼
完全可以做早地上1层
甚至可以不用做到2米高也行
因为规范上也得是宜做到2米高
一般多在建筑外立面上做个百叶分口
那样太难看也可以进行艺术处理一下
回复
xqxi
2011年01月14日 17:05:20
3楼
主要是平时排风的汽车尾气排放,看各地环保部门的要求。
回复
mikier402
2011年01月17日 22:03:31
4楼
我们是要求建筑尽量做高,其实很少能达到,呵呵
回复
snail_yin
2011年01月18日 08:27:49
5楼
没有规范要求排风排烟风口要设置在建筑物的最高点之上
1、风口距离地面不宜小于2m。
2、排烟风口应距离补风口1水平距离10m或高差不小于3m,且送风口应在排烟口下方。
3、如果周边有对噪音要求较高的建筑物,应注意排风设备的降噪处理以及风口尽可能远离该建筑物。
4、还需要结合建筑专业要求,选择合理的位置。
回复
yqby2010
2011年01月18日 08:41:13
6楼

没这个说法吧?
回复
liuxing330
2011年01月18日 08:57:04
7楼
5楼说的很明确了,规范上都有写的~
回复
superzhu0718
2011年01月19日 16:41:50
8楼
尾气排放要看当地的环保要求,有些环保部门要求建筑最高处排放,没办法,硬性规定必须遵守
回复
joe350
2011年01月19日 17:09:52
9楼
好像在实际设计中没有都达到2m的。。。。
回复
zhangliang198774
2011年01月19日 20:53:29
10楼
5楼说的太专业了 :lol
回复
maxinguang
2011年01月19日 21:42:17
11楼

杭州有这个规定,至高点排放。其他地方未见书面要求。
回复