只看楼主

本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?

本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?
免费打赏
a312366
2011年04月19日 16:58:36
2楼
希望各位专业人士指点下!
回复
snail_yin
2011年04月20日 08:14:56
3楼
首先纠正楼主一个概念:
建筑的作用首先是功能,然后才是美观,不能本末倒置,你的出发点不是很好!
再分析楼主的问题,地下汽车库的通风有两个目的:排出汽车尾气,保证人员需求的空气质量。为第一个目的是主体,因此少量的自行车库的排风排入汽车库是可行的。
回复
jianhua4350
2011年04月20日 13:45:28
4楼
少量的可以的
记得以前工程配电室什么的排风都是直接排到汽车库
回复
lihualh
2011年04月20日 13:55:31
5楼
建筑老是压竖井面积或者方案根本就不给考虑竖井,最后搞得暖通很被动!比较恶心!
回复
lmn_1125
2011年04月20日 16:11:05
6楼
能不能接到汽车库的排风井呢?
回复
tx
2011年04月21日 01:09:47
7楼
《建规》、《高规》都有规定,通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置。
自行车库与汽车库为不同的防火分区。
回复
zhaowenliangde
2011年04月21日 08:16:28
8楼
自行车库不产生废气,又有新风补入,排入汽车库应没有问题,如合用自行车库的新风补入要按自行车库和汽车库的新风量补入。
回复
daiboss
2011年04月21日 10:41:39
9楼
不能排入汽车库,自行车库也要考虑排烟,并且两者不是同一防火分区
回复
gdcpqiang
2011年04月21日 11:06:24
10楼
同意!应该按照不同防火分区设置吧!
回复
hw_1019
2011年04月21日 15:56:49
11楼
将自行车库的隔墙取消,在图上划分一个自行车停车区域,就可以与车库合用排风排烟设施了