大家好,我是做水的,这次兼顾着一个车库,一个学校四层教学楼的地下室,大约有1200的面积,被分割两部分,一半自行车库,一半汽车库,想请教大家几个问题。1,我想汽车库和自行车库共用一套通风系统,墙上设280°防火阀,然后火灾时,联动关闭自行车库排风口,只有汽车库进行排烟,可行吗?2,由于上面是教室,兼顾噪音和环保,是不是管井顺着楼梯开到楼顶排出比较好?3,楼上四层的男女共用卫生间有没必要在屋顶做风机?
大家好,我是做水的,这次兼顾着一个车库,一个学校四层教学楼的地下室,大约有1200的面积,被分割两部分,一半自行车库,一半汽车库,想请教大家几个问题。
1,我想汽车库和自行车库共用一套通风系统,墙上设280°防火阀,然后火灾时,联动关闭自行车库排风口,只有汽车库进行排烟,可行吗?
2,由于上面是教室,兼顾噪音和环保,是不是管井顺着楼梯开到楼顶排出比较好?
3,楼上四层的男女共用卫生间有没必要在屋顶做风机?
由于本人新手,通风了解不是很多,刚才看了很多类似的帖子还是不太明白,希望大家耐心,谢谢!!
2楼
在线等,在线等,大家给点意见
回复
3楼
有看的人,怎么没有回答下的,是不是我得问题提得不对?我得下线了,大家知道的可以多说说,知道一点也好的,谢谢大家!
回复
4楼
1、汽车库和自行车库合用风机是可以的。
2、管井尽可能高位排放,同时注意控制管井的风速。如果是土建管井,建议在5m/S左右。
3、男女共用卫生间?如果仅有四层,分层设置排风扇或屋顶设置集中排风机均可以。
回复
5楼
按照GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.1条要求,面积不超过2000平方可不设排烟系统;按照《2009版措施》要求应设通风设施。附GB50067-97共你阅读。
回复
6楼
谢谢好的资料
回复
7楼
谢谢版主,有点事耽误了,主要是两个防火分区,对风管穿防火分区不是很确定,然后只要在防火分区加防火阀就好了。
男女合用洗手盆那种...不太确定如果只是排气扇,效果会怎么样
回复
8楼
谢谢,规范我看了,不过这个是按地方吧,我看了有些帖子说,不超过2000的时候是先考虑自然通风的,有的地方好像就要设的,所以有些迟疑
回复
9楼
好东西 回去学学先
回复
10楼
超过2000必定做!~
就算能自然排烟
回复
11楼
自行车库是不用做通风的。
而且也不用排烟
回复