知识点:地下车库通风排烟系统使用效果 来源:网络,如有侵权,请联系删除 众所周知,汽车在车库内启停的过程中会产生大量的危害人体健康的气体,例如氮氧化物、一氧化碳、铅微粒、硫化物等,其中一氧化碳的气体浓度最高,危害最大。 而且相较地上建筑而言,地下建筑的空间密闭程度高,因此室内的污染物不容易扩散。因此保证有害气体的浓度控制在有关卫生标准规定的范围内对于地下室车库通风设计尤为重要,是衡量机械通风效果的重要内容。
知识点:地下车库通风排烟系统使用效果
来源:网络,如有侵权,请联系删除
众所周知,汽车在车库内启停的过程中会产生大量的危害人体健康的气体,例如氮氧化物、一氧化碳、铅微粒、硫化物等,其中一氧化碳的气体浓度最高,危害最大。
而且相较地上建筑而言,地下建筑的空间密闭程度高,因此室内的污染物不容易扩散。因此保证有害气体的浓度控制在有关卫生标准规定的范围内对于地下室车库通风设计尤为重要,是衡量机械通风效果的重要内容。
从理论设计中来说,采用传统的车库通风方式来控制一氧化碳的浓度是可以满足使用需求的,但现实情况却不理想,车库内一氧化碳浓度通常都会高于国家卫生规范标准。
这是由于传统通风换气系统是一种完全混合通风方式。
采用这种形式的通风方式,通入室内的新风是不可能与室内已污染的浑浊空气充分的混合,另外排风的污染物浓度也往往低于工作区的污染物浓度,说明有一部分送入室内的新风未能够与室内污染的浑浊空气充分混合就已经排出室外。
通常用通风效率来衡量新鲜空气被利用的程度,一般为60%左右。如果室内布置送排风管受建筑结构影响大的话,即送回风口布置不合理时,通风效率还会更低。
与传统的完全混合换气系统的方式不同,诱导通风排烟系统是属于活塞式换气系统的其中一种形式,各个喷嘴诱导的气体可以像活塞一样向前推进,使其通风效率达到100%。
其排除的污染物气体的浓度比采用传统的通风系统高。诱导通风系统利用高速喷口送风,带动周围空气,一方面可以减小室内一氧化碳等有害气体的浓度,另外一方面使得室内空气沿着预先设计好的路线行进,从而可以使车库内的气体能充分替换。
同时诱导风机可调整的喷射角度可使一氧化碳随主流的运动方向贴近地面流动而避开了人所呼吸的区域,所以即使一氧化碳浓度在最高值处,呼吸带的一氧化碳浓度也可控制在国家卫生标准以下。
由此可见,两种通风换气次数虽都为卫生部门要求的6次/h,但由于传统通风系统自身存在的弊端,在浓度控制上比诱导通风系统要差。
推荐资料:
4000平米地下车库通风、防排烟系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/d44685129.html
某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图
https://ziliao.co188.com/d60562052.html