关于排烟系统与全部通风系统
weibo_1460972388877
2016年04月18日 17:46:17
来自于建筑规范
只看楼主

各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”

各位大侠:
在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。可是新规范中没有就没有这个明确要求。
到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
swszsf
2016年04月18日 20:23:00
2楼
hao111111111
回复
jssz6668
2016年05月19日 16:30:13
4楼
排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准(GB50243-2002)的规定。
回复

相关推荐

APP内打开