江苏1类高层住宅的地下自行车库,09年有2个答复、以哪个为准?
jcst123
jcst123 Lv.7
2012年01月24日 21:43:16
只看楼主

09.给排水设计问答(2009.07.10南京)3、自行车库是否设喷淋?答:建筑标明摩托车库,需按汽车库规范要求设计,如标明自行车库,按500平米确定,超过500m2需设置喷淋,但当分为两个防火分区时,每个防火分区<500m2可不设。但一类高层民用建筑下均设喷淋系统。25、2009年给排水专业疑难问题技术问答高层或多层居住建筑的地下自行车库,要不要设计自动喷水灭火系统?答:高层或多层住宅地下室自行车库的建筑面积≤500m2时,可不设自动喷水灭火系统。

09.给排水设计问答(2009.07.10南京)
3、自行车库是否设喷淋?
答:建筑标明摩托车库,需按汽车库规范要求设计,
如标明自行车库,按500平米确定,超过500m2需设置喷淋,但当分为两个防火分区时,每个防火分区<500m2可不设。
一类高层民用建筑下均设喷淋系统。

25、2009年给排水专业疑难问题技术问答
高层或多层居住建筑的地下自行车库,要不要设计自动喷水灭火系统?
答:高层或多层住宅地下室自行车库的建筑面积≤500m2时,可不设自动喷水灭火系统。

[ 本帖最后由 jcst123 于 2012-1-24 21:55 编辑 ]
免费打赏
zfmba
2012年01月31日 15:48:44
2楼
本人认为地下自行车库设置喷淋高层和多层应一致,均已防火分区面积确定。
回复
sw-gps
2012年02月01日 17:20:42
3楼
一类高层住宅、防火分区面积≤500m2的地下室自行车库,能不设自动喷水灭火系统吗?
回复
bonbonbear
2012年02月02日 14:04:18
4楼
不设,我做的恒大的99米高的住宅就是这样的。
回复
sw-gps
2012年02月03日 14:33:55
5楼
回复

相关推荐