新手上路 请教一个地下自行车库通风问题~
dreamyier
dreamyier Lv.3
2011年04月11日 17:26:54
来自于通风排烟
只看楼主

该建筑地下二层,地上二十四层 (其风井截面积要求是怎样的?)其地下二层自行车库建筑面积500方左右,应该设置机械排烟,它的排烟量是否按每平方米不小于60计算呢 (是不是整个地下室除消防电梯前室外就是一个防火分区了?)进风要做么?

该建筑地下二层,地上二十四层 (其风井截面积要求是怎样的?)
其地下二层自行车库建筑面积500方左右,应该设置机械排烟,它的排烟量是否按每平方米不小于60计算呢 (是不是整个地下室除消防电梯前室外就是一个防火分区了?)
进风要做么?
免费打赏
snail_yin
2011年04月11日 17:55:19
2楼
自行车库大部分地区是不需要设置机械排烟系统的,你这个先要向当地消防部门或熟悉当地设计条件的人确认一下。
回复
chailang311
2011年04月12日 10:55:44
3楼
有自然补风就不需要进风了,没的话还是做吧
回复
jianhua4350
2011年04月12日 11:15:58
4楼
防火分区你得去问建筑,
自行车库如果你设置了排烟,那就得设置补风系统
回复
cc198506
2011年04月14日 20:46:19
5楼
自行车库一般不做排烟的~做排风就可以了~
按换气次数6次/小时算~负二层的话,补风最好补一补,按排风量的80-90%。~
回复
cc198506
2011年04月14日 20:47:26
6楼
风井截面积的话,就是按你的风量/风速(一般都是8m/s)=面积~(注意单位~)
回复
sxguaiguai1
2011年08月03日 12:22:40
7楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习