500的地下自行车库到底要不要机械排烟?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年09月29日 17:37:21
来自于通风排烟
只看楼主

一个小区地下车库,500平方左右,自行车库出口与汽车库出口在一个位置,自行车库的出口设了甲级防火门。现设置一个机械排风风机,排风设置了井道,进风口在自行车库进出口的墙面设一个防火风口。请问,这样的项目需要设置机械排烟吗?

一个小区地下车库,500平方左右,自行车库出口与汽车库出口在一个位置,自行车库的出口设了甲级防火门。
现设置一个机械排风风机,排风设置了井道,进风口在自行车库进出口的墙面设一个防火风口。
请问,这样的项目需要设置机械排烟吗?
杉木52013114
2010年09月29日 20:09:42
2楼
不满足自然排烟条件需设置机械排烟。
回复
杉木52013114
2010年09月29日 22:47:57
3楼
住宅的自行车库没有必要设置消防排烟系统--------你看看到底要不要,不是你说了算。如果一定要排烟的话,规范有据可循的,超过200M2地下室且人多的房间需要设置排烟系统。
报消防不通过的话你就有麻烦了。

[ 本帖最后由 rensha_2000 于 2010-9-29 22:52 编辑 ]
回复
youlf
2010年09月29日 22:58:38
4楼
没有必要,可燃物太少,远远达不到每平米30KG的水平。
回复
youlf
2010年09月29日 23:00:18
5楼
陆耀庆的新版手册上倒是说得很清楚的。不像那SB规范,说什么都是含含糊糊,
生怕说清楚了那帮HD就不能以此掌握尺度捞钱了。关系搞好了可过可不过的就过,
关系搞不好的就算不过了。
回复
qy20015024
2010年09月30日 09:32:12
6楼
我也是看了新的设计手册,上面明确说不用,但我们之前在同一个地方的一个项目,消防审图说需要做。据说是那个项目是因为甲方关系没做好。哎,真不知道要不要做。
回复
fine_2009
2010年09月30日 09:39:17
7楼
不同地区消防队要求不同的,需要根据当地消防要求来做,当然了,为了保险做上是可以的,沟通不了再做也是可以的。
回复
杉木52013114
2010年09月30日 09:42:53
8楼


以消防审图需要做跟处理甲方有直接关系么??? 手册和规范以哪个为准-----------当然以规范为准,手册为辅!
回复
yincell
2010年10月01日 16:37:08
9楼
第二版的设计手册明确说不用,
但是规范说的就比较含糊点,有的判定条件比如人多这个没有明确定义的,不好判断。
所以我做过的都是按排烟做的
回复
angleside
2010年10月11日 11:03:59
10楼
打个电话问一问消防部门好了,我们这边消防说了只做通风的。
回复
chengshiguyi
2011年03月15日 09:18:08
11楼
通风就行了,不用排烟!~

不属于人员经常停留或者可燃物较多的房间
回复

相关推荐

APP内打开