一类高层地下自行车库是否要设置排烟
chalewen
chalewen Lv.8
2010年03月25日 21:47:46
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层地下自行车库是否要设置排烟??[ 本帖最后由 chalewen 于 2010-3-25 21:58 编辑 ]

一类高层地下自行车库是否要设置排烟??

[ 本帖最后由 chalewen 于 2010-3-25 21:58 编辑 ]
jefff01
2010年03月25日 22:03:08
2楼
只做通风就可以了吧
回复
youlf
2010年03月25日 23:03:41
3楼
我认为不需要。可燃物少且一般没啥人。
回复
lelc
2010年05月04日 15:37:39
4楼
个人认为做个排风,不要做排烟了
回复
guiguidemm
2010年05月14日 21:39:50
5楼
不需要排烟 要通风 注意内走道
回复
bj5945
2010年05月14日 23:48:55
6楼
如果防火分区大于500平方米,那么就做排烟。如果防火分区小于500平方米就不做。
因为,如果地下自行车库防火分区超过500平方米,那么肯定有喷淋及火灾报警系统。这时做排烟的话,有报警排烟风机可以有效控制,就顺带着做了。
防火分区小于500平方米的自行车库,这时还做排烟的话,还得为此上一套报警系统比较不合算。一般就不做了。
排烟分为自然排烟与机械排烟,楼主所说的自行车库应该是住宅下面的。如果室内外有高差的话,做一些可开启的外窗这样最好,通风排烟采光一并解决,这样的方案应为最佳。
居住建筑的消防设置,应以建筑为主,设备为辅。在需设置排烟或正压送风的地方有可能的情况下都应采用自然排烟。这一设计原则 在江苏省住宅设计规范中有明确建议。
回复
celinyl
2010年05月15日 10:33:47
7楼
最新红皮书详细说了自行车库无可燃物质,只做通风不排烟
回复

相关推荐

APP内打开