本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?
本人是建筑专业,在这里向大家请教个问题:地下自行车库由自行车坡道自然进风,为了不专门设置排风井(风井出地面比较恶心),能否先通过向汽车库排风,再由汽车库排风系统排出室外?
12楼
原则没什么不可以,但是 应该环保不会过
回复
13楼
楼上的仁兄 说的对
回复
14楼
我原来做过一个这样的项目,最终在车库增加了诱导风机解决问题;业主反映良好。
回复
15楼
1、自行车库不需要排烟,红宝书上理由写得很清晰了。但某些不开明的地区要。
2、自行车库与汽车库一般还是2个防火分区。
3、可以排入,系统并没有违反7楼所述规范。张锡虎教授建议各个设备用房的排风都排入汽车库,还有利。
4、不过要想好预留条件,一旦遭遇要排烟等不讲理的审图如何修改。
回复
16楼
最好是直接排至室外
回复
17楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
18楼
可以直接排入汽车库,但不要和汽车库的排风机合用井道,因为风机有压差,而且汽车库排风机全压远大于自行车库,自行车库排风无法排风。
回复