【求助】地下车库的排风量大于排烟量怎么办?
awei1107
awei1107 Lv.4
2011年08月07日 19:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?

地下机械汽车库4100平米,层高4.5米,大部分双层停车,共314辆。
本人计算排风量=314*400=125600m3/h,(单辆车排风量400m3/h)
计算排烟量=4100*4.5*6=110700m3/h,(排烟次数按6次计算)

这样排风量比排烟量大啊,我第一次遇到这种情况,车库通风方案是排风排烟合用一个系统,只设置一个机房。请教高手这种方案合理吗?另外,风机如何选择?通常是低速排风,高速排烟,能否反过来呢?或者,只选单速风机,按大的通风量(125600m3/h)选择风机,平时排风和火灾时排烟都用这个风量,可以吗?
toplhc
2011年08月07日 20:21:02
2楼
首先你要跟建筑核实防火分区,几个防火分区?你面积是否准确?
回复
toplhc
2011年08月07日 20:22:49
3楼
先不论你防火分区和系统设置,单就风量而言,出现排风量略大于排烟量的情况,可按排风量选择风机,毕竟排烟系统平时是不用的。
回复
toplhc
2011年08月07日 20:24:57
4楼
系统方案:
1、确定防火分区
2、划分防烟分区
3、每个防烟分区宜分设排烟系统
4、就你这个工程,你整个一起算,排风量比排烟量大。按防烟分区分设系统后,单个系统排风量就比排烟量大一点,完全可以按排风量选风机。
回复
jiangbo88
2011年08月08日 09:34:54
5楼
学习了,个人看法你的排风量计算有问题,应该取个系数。
回复
zln186
2011年08月08日 11:09:51
6楼
排风的计算有两种算法:1按体积换气次数;2按每辆车所需排气量
排烟的计算方法也有两种:1按体积换气次数;2按每平方米不小于60立方米计算

这两种计算方法的计算结果还是有点差距的。如何进行选择计算哪?
回复
c89
2011年08月08日 11:15:39
7楼
加大风速,负载加大了弄
回复
liuneng
2011年08月08日 11:59:33
8楼
按照防火分区,每个分区有1~2台设备排风,4100㎡大概有八九个防火分区,排风按照≥6次计算,消防按照每平米60 计算,
回复
ssleenhoo
2011年08月08日 16:55:18
9楼

4100m2大概有八九个防火分区????
回复
hzbsc2050
2011年08月08日 17:11:37
10楼
你计算错了,4100平方绝对停不了314辆车,能停100辆就不错了。
回复
gtbilly
2011年08月08日 18:22:32
11楼
你的算法完全是错误的,防火分区,防烟分区的面积均不会超过2000!而且通风按照3次换气就行了,哪有这么多说法,楼主还没入行哟~~~
回复

相关推荐

APP内打开