消火栓按钮远离泵房怎么布线
hslhwd
hslhwd Lv.5
2012年09月24日 18:01:47
只看楼主

单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输

单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
iamcmh
2012年09月25日 09:07:12
2楼
远的影响主要是线路阻抗,本来控制回路的电流就很小,所以只把线芯截面加大一点就可以解决阻抗问题。
另外线路长了,受干扰、过电压等的风险就加大了,根据实际布线情况考虑措施吧。
回复
hslhwd
2012年09月25日 11:58:25
3楼
受教了

有人说可以加装变压器,那是怎么个装法?
回复
小小小的小
2015年09月25日 11:03:52
4楼
路过学习了
回复
qiao2008zd
2015年09月27日 16:04:54
5楼
谢谢了,学习了
回复
fitman
2015年09月28日 08:58:52
6楼
现在消火栓按钮没有了直接启泵要求,基本就是一个手报。有火灾自动报警系统则只接总线就可以。不设火灾自动报警系统的,则不设此按钮也可以。
回复
q123321aaa
2015年09月28日 23:41:59
7楼
主要看距离消防控制室多远
回复

相关推荐

APP内打开