单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输
2楼
怎么没人回复啊,自己坐一下沙发
回复
3楼
问题很好,盼望有施工、调试经验的朋友回答。一是担心反馈信号指示灯能否点亮,二是担心控制回路压降太大,能否可靠动作。
回复
4楼
呃,这个,,,咨询下制造厂家呢?我的理解,这么大的单体建筑,是否可以先拉到消防控制室呢?这么大的单体建筑,应该不止一个消防控制室和泵房吧?要不这得多大劲儿的泵啊。
回复
5楼
还真没见过拉这么远的,问问厂家有什么好办法,
回复
6楼
有3种办法:1、大于500米的,采用末端设AC380/DC24 V整流变压器;
2、采用分区控制;
3、采用末端模块控制(目前采用较多)。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
路过,学习了。。。
回复