有的地区消防队要求按钮设直接起泵线,有的可以不设,究竟该设还是不设???

有的地区消防队要求按钮设直接起泵线,有的可以不设,究竟该设还是不设???
免费打赏
xudanchen
2006年11月16日 16:53:00
2楼
要设
回复
tfxf123
2006年11月16日 19:44:56
3楼
消防部门要求的是“在任何时间、任何地点,操作消火栓按钮必须能够启动消防泵灭火”包括火灾自动报警控制系统主机出现故障的情况下。这就必须使用多线制连接。
回复
loyal7
2006年11月16日 19:52:38
4楼
消防给水系统为稳高压系统可不用消火栓箱按钮直接启动.
回复
1103b
2006年11月16日 23:07:14
5楼
常高压系统可不设置消防栓启泵按钮,临时高压系统每个消火栓必须设置直接启动消火栓的启泵按钮和警铃。