各地消防部门对消火栓按钮直接启泵线的设置要求
cc_163
cc_163 Lv.2
2006年11月15日 17:51:09
来自于防雷减灾
只看楼主

有的要求必须设直接启泵线,有的地区可以不设,不知您所在的城市的要求是什么?

有的要求必须设直接启泵线,有的地区可以不设,不知您所在的城市的要求是什么?
hhsscc
2006年11月15日 18:18:09
2楼
我们那边必须设直接启泵线
回复
大胡子
2006年11月15日 19:50:39
3楼
有消防泵就应设。
回复
fdx2112
2006年11月15日 19:52:21
4楼
苏州地区要求消火栓按钮直接启泵和消控室直拉线启泵并有返馈信号,现场有启泵工作信号.
回复
crazyboy
2006年11月15日 20:49:38
5楼
好像上海地区是在管网满足压力要求的情况下就不要设消火栓起泵按钮。
回复
tfxf123
2006年11月16日 20:48:35
6楼
在设有消防泵的情况下:
《高规》第7.4.6.7条有规定:每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。
如果消火栓按钮不能直接启动消防水泵,就和手报按钮有什么区别呢?
手报按钮启泵是将火灾信号反馈到报警联动控制器,经确认后再由控制器启动消防水泵,并不是直接启动消防水泵。
消火栓按钮必须有(多线控制)直接启泵线,在任何时间都必须能够直接启动消防泵。
回复
netling
2006年11月16日 21:31:58
7楼
LS的同志,上海地区现在一般采用的都是稳高压系统,泵控制箱直接检测管网的压力,当压力不够的时候自动开启稳压泵,当消火栓使用时,压力继续下降,则自动启动消防泵并关闭稳压泵,所以在消火栓箱里面是没有启泵按钮的,但是,在消防控制室里是一定要有能直接启泵的按钮的(消防报警系统的多线控制线控制的消防泵按钮也算)
回复
1103b
2006年11月16日 23:01:03
8楼
常高压系统可不设启泵线,
但我们实际工程上,一般都是临时高压系统,都需直接启动消防泵
回复