消火栓按钮能安装在消防箱附近吗?
hfroman520
hfroman520 Lv.2
2012年04月26日 14:22:53
只看楼主

请教:规范上是否对消火栓按钮安装在消防箱内有要求,按钮能否装在消防箱附近。有说法吗?

请教:规范上是否对消火栓按钮安装在消防箱内有要求,按钮能否装在消防箱附近。有说法吗?
免费打赏
lh15651358590
2012年05月08日 17:55:42
23楼
应该是放在消火栓附近的,便于及时的开启与取用。有些特殊的地方有明确规定
回复
wl1980
2012年05月08日 22:00:59
24楼
回复
马由
2012年05月09日 09:33:23
25楼
一般放在外面。
消火栓启泵按钮属于消防电气设备。按规范应具备反馈启泵地点等信息至控制中心的功能,并且报建验收时须提供合资格的消防产品证书。所以现在很多都直接采用自动报警产品配套的启泵按钮。或者利用双路手报做启泵,一路直通泵房。

而普通消防箱自带的按钮未必具备这个功能。尤其是很多不具备按钮的独立检验合格证。当然如果当地不管,或者消防箱的证书齐备,就无所谓的。规范对此没有规定。
回复
chenhuanjun
2012年05月12日 16:30:33
26楼
你得明白消火栓报警按钮的作用,避免误报警应该放箱内。8.3 消火栓系统的联动控制设计
8.3.1 自动控制方式,应由消火栓按钮的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控
制器联动控制消火栓消防泵的启动。
8.3.2 手动控制方式,应将消火栓消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制
室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现消火栓消防泵的直接手动启动、停止。
8.3.3 消火栓干管水流开关的动作信号或消火栓消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号
作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。
8.3.4 在未设置火灾自动报警系统的保护对象中,消火栓按钮的动作信号应直接联动启动消
火栓消防泵。消火栓消防泵启动的联动反馈信号应在动作的消火栓按钮上显示。
回复
zl19830211feng
2012年05月14日 16:25:41
27楼
可以,没有问题的
回复
zyq0001
2012年05月15日 16:55:35
28楼
回复
gandr
2012年05月16日 21:17:18
29楼
实在没办法才放在外面,它和手报外观相似,放外面会误导
回复

相关推荐

APP内打开