讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗2版红宝书13.5.3.13 第1224页,提到内走道排烟算面积的时候,都加上最大房间的面积(非防火门的),这个实际算内走道面积的时候,大家严格这么做吗?还是一般只匡算内走道的面积?因为实际情况会遇到内走道边上有个超级大的房间,比方说靠外墙的大宴会厅什么的比方说走道120平方,靠外墙大宴会厅400平方,那大伙觉得这个内走道排烟如何算面积
讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗
2版红宝书13.5.3.13 第1224页,提到内走道排烟算面积的时候,都加上最大房间的面积(非防火门的),
这个实际算内走道面积的时候,大家严格这么做吗?还是一般只匡算内走道的面积?
因为实际情况会遇到内走道边上有个超级大的房间,比方说靠外墙的大宴会厅什么的
比方说走道120平方,靠外墙大宴会厅400平方,那大伙觉得这个内走道排烟如何算面积
大家讨论讨论呢
12楼
内走道加一个房间,前提是这个房间需要机械排烟,否则框进去没意义。
回复
13楼
我选的风机一般就5#或者5.5#的,很少有太大的走道用排烟风机。
回复
14楼
同意8楼的说法,首先要划分防烟分区,面积不宜超过500m2,然后再根据每个防烟分区设置排烟口(凡是地下大于50m2,地上大于100m2的房间都要单独设置排烟口进行排烟),当面积小于括号内说的时,排烟口可设置在走道
回复
15楼
很少加,也很少有那么大面积的房间
回复
16楼
3楼说的应该是无外窗的房间,加最大一个房间指的是有外窗的房间,楼主举的例子比较变态,所以才有争议
回复
17楼
无窗或者固定窗。
回复
18楼
我理解如下:
1 是否设排烟,看内走道长度决定,按规范需设排烟时在决定自然或者机械;
2 划分防烟分区,即按上面与走道相连无窗或者固定窗等无法设自然排烟的房间面积均需要加在里面,合理的划分防烟分区计算风量。
3 排烟口的设置,如果有大于50平方的房间(一般均理解为人数较多或可燃物较多,安全起见)且不满足自然排烟的话,需在这个房间内加排烟口,其他情况只在内走道设排烟即可,且应满足排烟口 30米和1。5的要求。
其他: 至于排烟量怎么分配,需设排烟的房间排烟量按60X面积,风管尺寸也按这么设置,走道排烟量均匀分配即可。
个人理解如有误,上述与技术措施有点冲突,可以理解为多层建筑的地下室是种特例吧。
回复
19楼
对于计算内走道排烟面积时,是否要加入同一防烟分区的最大面积房间,这是要取决于这些房间1、自身是否不具备排烟设置(自然排烟或机械排烟);2、这些房间的门是否采用的普通门,而不是防火门;当这两个条件都具备时,就要计算在内;反之当有个条件不具备就不用计算在内。
回复
20楼
不需要, wo 做的高层住宅地下二层储藏间,地下一层的储藏间可以开高窗。地下二层的储藏间没有窗户,也没有考虑储藏间的防排烟问题。地下一二层的内走道由同一个窗井自然排烟的,开窗面积就是一层的内走道地面积的百分之二
回复
21楼
只能说你做的不是很严格。
回复