地上、地下楼梯共用一套正压送风系统所产生的问题!
ljd_xy
ljd_xy Lv.2
2012年01月06日 17:39:18
来自于通风排烟
只看楼主

地上、地下楼梯共用一套正压送风系统时,大家是如何处理的?在上海,本人常采用地上、地下都设常闭多叶送风口,作为2个楼梯,那着火开那,地下部分风量通常比较小,则可通过计算将1层或更多风口设为自垂式风口作为卸压阀!这样做可以使风机,风井,风管最小化!地下着火时,一般就有1层及地下风口开启,逃生效果也是能满足的!不知全国各地都是怎么处理这个问题的??请大家来坐坐!盼!!!

地上、地下楼梯共用一套正压送风系统时,大家是如何处理的?
在上海,本人常采用地上、地下都设常闭多叶送风口,作为2个楼梯,
那着火开那,地下部分风量通常比较小,则可通过计算将1层或更多风口设为自垂式风口作为卸压阀!
这样做可以使风机,风井,风管最小化!地下着火时,一般就有1层及地下风口开启,逃生效果也是能满足的!
不知全国各地都是怎么处理这个问题的??请大家来坐坐!盼!!!
cnbbzz
2012年01月06日 21:05:08
2楼
也这么做,等着审批。
回复
e688w51
2012年01月07日 19:09:54
3楼
有图纸吗,学些下,我一般碰到的都是地上做加压送风,地下楼梯间都在首层开窗户!当然只做过负三层的,地下楼层再多的就没做过了!
回复
ljd_xy
2012年01月09日 10:29:24
4楼

下面有个图纸!
回复
wuwing2006
2012年01月09日 12:21:07
5楼


本人也是这种做法,但和你有一点不同的是,地下多余的风量是通过地上一层的常闭风口泄压。ps:既然你说地上、地下都设常闭多叶送风口,何来自垂百叶风口泄压?
回复
e688w51
2012年01月09日 12:44:21
6楼
非得合用的话,看看红皮书,上面写的非常清楚!
回复
gxx2011bg
2012年01月09日 13:49:31
7楼
还是楼主的办法比较好
回复
yishengyuan
2012年01月10日 08:51:45
8楼
技术措施中4.10.9条5款地上和地下在同一位置的防烟楼梯间需加压送风时,送风系统宜分别设置,若合用时风量应叠加,且均应满足地上,地下加压送风系统的要求
回复
小灰灰
2012年01月10日 09:46:33
9楼
嗯嗯 此种做法最合适 但是等待审核 各个地方不一样
但是我师傅当初就教我此种方法 仔细了解 就会发现这种方法很合适
回复
nuantongguo
2012年01月10日 11:09:01
10楼
红书皮 红书皮
回复
szhp54
2012年01月11日 12:03:55
11楼
如果你图中的29172是风机风量的参数的话,显然风量不够,差的较多。另外,地下室的送风面积比例过大,会造成地上部分楼梯间风量不够。