直接起泵的消火栓按钮怎么接在控制柜上
wjh1123
wjh1123 Lv.2
2006年08月26日 08:34:41
只看楼主

我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的.现在干的一个新工程是没有自动报警的.消火栓按钮直接起泵,而且是非编码的.还没有反馈灯.这东西我以前没见过.怎么才能接到消防泵的控制柜上.从哪出电源,多少伏的.一般消防的系统都是24V

我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的.现在干的一个新工程是没有自动报警的.消火栓按钮直接起泵,而且是非编码的.还没有反馈灯.这东西我以前没见过.怎么才能接到消防泵的控制柜上.从哪出电源,多少伏的.一般消防的系统都是24V

免费打赏
fangge
2006年08月29日 13:39:53
2楼
你说的应该是击碎按钮,一般为四根线联入泵房和消防泵控制柜连接,其中两根为启泵线,另两根为24V回答线,启泵后点亮击碎按钮指示灯,消防泵控制柜有接入点,和控制柜厂家说明就行.