项目为多层商场,有如图所示楼梯间及合用前室。1、风速法计算送风量,n=2,但F值确定上,有同事认为应根据一樘门,即一个门洞计算开启面积,楼梯间为3.78m2 ,前室为4.32m2;我认为应是两个门洞,分别为7.56m2和8.62m2。2、若根据我的计算,风速法算出风量楼梯间和前室分别至少为41913m3/h 、47789m3/h ,如此大风量,竖井风道内尺寸为2500*400.该如何设计风速?
-----------------------
3、麻烦的是,该楼梯间和合用前室在个别楼层
均只有一樘门,若按以上计算得出的风量设置常闭风口,火灾时前室(或楼梯间)只有一樘门开启的情况下,风量和风压都增大很多,该如何解决?
若是使用余压阀泄压,如何选型?
[
本帖最后由 weiyut2004 于 2011-11-23 15:16 编辑 ]
12楼
你好!我们这里的正压送风都是用的土建风道,也是电梯前室。是不是这个又严格的规定吗?恳请你给予回复xfk666,谢谢!
回复
13楼
正压送风系统用土建竖井的案例很多啊,为什么不能用呢?规范、标准也没有硬性要求啊。
回复
14楼
楼主这是好东西,很值得学习,但是我的土木币太少,要努力赚土木币
回复
15楼
关键是土建要做好,同时网速不宜过大
回复
16楼
关于土建风道,暖通空调杂志社和其他的文献都提到了,土建风道助力大,漏风量大。
李飞娥老师的设计通病也提到土建风道很多弊端。
消防验收的时候如果风口没有风,那甲方基本很紧张。
现在甲方基本上也不省铁皮那点钱了,免得担责任。
建议设计方也优先选镀锌钢板风道,尤其是大型的项目。除非做好自我保护,甲方指定用土建风道。
要不到时候没有风的时候,甲方第一个想到的是你——————设计问题。
回复
17楼
我们单位做楼梯间和前室的正压送风也是用的土建风道
回复
18楼
感谢7楼的解释
回复
19楼
李老师的分析主要是在空调风井,卫生间集中排风井等提出的,而且李老师给的例子里面有很多是风管和风井之间的链接设计不好,施工也不好。对于消防用的加压送风等是直接在风井上开送风口,我见到的大多数加压送风的都是利用土建风道来做,这个不推荐用土建风道来做加压送风建议我对此持怀疑的态度。
回复
20楼
理论与实践的博弈
回复
21楼
合用前室风量47789m3/h,按7m/s风速,同时开启2层计算,风口面积为0.95m2.竖井宽度只有400mm。风口要做到3100*300.是否一层内可以选择安装两个风口?
有没有类似实例?
回复