2层的商业裙房封闭楼梯间能否不设加压送风?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2016年04月18日 17:05:01
来自于通风排烟
只看楼主

商业裙房封闭楼梯间只有2层,首层设直接开向室外的门,二层设直接开向敞开走廊的门,开窗只能在防火门上方,建筑专业说不能这样开,问到底否能这样开?下图分别是首层平面,二层和楼梯间剖面。

商业裙房封闭楼梯间只有2层, 首层设直接开向室外的门,二层设直接开向敞开走廊的门,开窗只能在防火门上方,建筑专业说不能这样开,问到底否能这样开?下图分别是首层平面,二层和楼梯间剖面。



clipboard11.png


clipboard12.png


clipboard13.png

likang46533
2016年04月18日 17:58:59
2楼
防火窗是不能用于自然排烟的,因为自然排烟要求发生火灾时开启,防火窗要求火灾时关闭,自相矛盾
回复
水木暖通
2016年04月20日 10:55:32
3楼
如果定性是封闭楼梯间的话,本工程完全不用设加压送风。因为有自然通风和采光,满足封闭楼梯间的要求
回复
licaibian
2016年04月20日 14:29:23
4楼
水木暖通 发表于 2016-4-20 10:55 如果定性是封闭楼梯间的话,本工程完全不用设加压送风。因为有自然通风和采光,满足封闭楼梯间的要求说的很对,仅两层且有直通室外的门可以不加压送风
回复
baxinda23
2017年04月08日 18:07:22
5楼
likang46533 发表于 2016-4-18 17:58 防火窗是不能用于自然排烟的,因为自然排烟要求发生火灾时开启,防火窗要求火灾时关闭,自相矛盾没有说是防火窗
回复

相关推荐

APP内打开