底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊!三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取?底商部分:住宅部分:谢谢各位工程师了!!
底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊!
三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取?
底商部分:
住宅部分:
谢谢各位工程师了!!
2楼
1.消防电梯前室为什么不和左边前室做成合用前室?
2.到住宅部分有外窗,只要满足5层2个平方即可。
回复
3楼
likang46533 发表于 2015-7-31 16:30 1.消防电梯前室为什么不和左边前室做成合用前室?2.到住宅部分有外窗,只要满足5层2个平方即可。1、建筑就是这样考虑的,我也不知道2、这种一半楼梯机械送风,一半楼梯自然排烟的,送风量怎么取啊?按几层算?毕竟楼梯间是通的啊?
回复
4楼
我也觉得消防电梯前室和楼梯前室可以合用的啊。
商业有几层啊?如果最高在四层,那么只要在5层有2m2的可开启外窗,整个地上部分楼梯间就满足自然排烟的条件了;如果最高在五层,那建议建筑专业把外窗做成固定外窗,不能开启,整个地上部分楼梯做成机械加压系统。
回复
5楼
simonray1986 发表于 2015-8-2 08:41 我也觉得消防电梯前室和楼梯前室可以合用的啊。商业有几层啊?如果最高在四层,那么只要在5层有2m2的可开 …地下一层,地上一二层商业,三层开始是住宅,《高规》 8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。这个下面三层不靠外墙,严格来说应该不可以只靠自然排烟吧!!我打算还是上机械排烟,问题是好多问题拿不准1、送风口只在下面三层布置,还是从上到下全布置?2、风量怎么取?按照排烟原理应该是楼梯间>楼梯间前室>消防电梯前室,是这样吗?
回复
6楼
kk97970 发表于 2015-7-31 17:08 1、建筑就是这样考虑的,我也不知道2、这种一半楼梯机械送风,一半楼梯自然排烟的,送风量怎么取啊?按 …要么只自然排烟,要么只机械加压送风,不能同时存在
回复
7楼
防烟楼梯间地上层是贯通的,所以只能自然排烟或加压送风,按你的说法我觉得应该可以自然排烟。不过应该注意地上二层商业可是大商业,要不要考虑均机械加压
回复
8楼
只能说 你太保守了 是我 果断自然排烟。
回复
9楼
看了“建筑防烟排烟系统技术规范(稿)”参考3.1.8,还是做的好
回复
10楼
谢谢楼主的图片
回复
11楼
新规字面上理解就是:楼梯是否加压送风,主要和住宅性质和建筑高度和前室可开启外窗情况,只要前室不满足两个朝向外窗,或者没有什么凹廊之类,统统加压送风,只字不提楼梯开窗的事情