本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
”3 层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于 1.2 平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
请问该条如何理解,只有一层的地下室楼梯间,根据上面的条文,一般是作为封闭楼梯间。但封闭楼梯间不满足自然通风要求,也是要设加压送风,见GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.4.2条。而且 建筑往往在楼梯间都设前室,那楼梯间就是防烟楼梯间,就更麻烦了,前室也要考虑。比如该楼梯间开向地下汽车库,是不是一定要设前室,一定要作为防烟楼梯间?这不是和 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》冲突吗?
请问 封闭楼梯间自然通风的面积要求根据GB 50016-2014 建筑设计防火规范,应该是可开窗有效面积2m2,但和《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》要求的首层直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗的要求有冲突。 到底要不要加压送风?