只有一层的地下楼梯间是否需要加压送风?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2016年04月18日 16:40:15
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”

本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑

广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
3 层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于 10 米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于 1.2 平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
请问该条如何理解,只有一层的地下室楼梯间,根据上面的条文,一般是作为封闭楼梯间。但封闭楼梯间不满足自然通风要求,也是要设加压送风,见GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.4.2条。而且 建筑往往在楼梯间都设前室,那楼梯间就是防烟楼梯间,就更麻烦了,前室也要考虑。比如该楼梯间开向地下汽车库,是不是一定要设前室,一定要作为防烟楼梯间?这不是和 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》冲突吗?
请问 封闭楼梯间自然通风的面积要求根据GB 50016-2014 建筑设计防火规范,应该是可开窗有效面积2m2,但和《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》要求的首层直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗的要求有冲突。 到底要不要加压送风?


clipboard.png


clipboard1.png


clipboard2.png

qq_1451356635049
2016年09月08日 14:44:15
12楼
来学习一下,多谢楼主~~
回复
co1437370319840
2017年03月23日 16:17:50
13楼
广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》要求的首层直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗是指地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯,而GB 50016-2014 建筑设计防火规范,应该是可开窗有效面积2m2是指地上的疏散楼梯间。
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:17:42
14楼
baxinda23 发表于 2016-4-18 16:58 我是不明白,《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》里说只要首层直接对外或开窗 …2平米是地上防烟楼梯间的规定,并不是封闭楼梯间的,不冲突,1.2平米在防排烟送审稿中有提及。
回复
gyam1998
2017年09月04日 09:58:53
15楼
baxinda23 发表于 2016-9-4 10:06 这个问题我已经弄清楚,做什么楼梯间要建筑性质决定,而封闭楼梯间没有开窗通风硬性要求,只是能开窗通风, …风量按表选25000吗?只有地下一层一个风口,风管风口都挺大吧?
回复
tx
2017年09月04日 17:40:07
16楼
本帖最后由 tx 于 2017-9-4 17:46 编辑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

这里,如何判断自然通风不能满足要求?原《建规》和《高规》只对靠外墙的防烟楼梯间的自然排烟有要求(应是针对地上的),未见对封闭楼梯间的自然排烟要求。一般设计是参照防烟楼梯间。《人民防空工程设计防火规范》也是同样。相比较, 广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见是不是好操作点。

《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009
5.2.2 封闭楼梯间应采用不低于乙级的防火门;封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风,当不能采用自然通风时,应采用防烟楼梯间。
回复