地下地上楼梯间前室分别加压送风时的计算问题。
yukimama
yukimama Lv.6
2016年06月03日 14:24:40
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层,地上16层,楼梯间前室分别加压送风。查表已知地上、地下楼梯间前室各自风量,请问设计的时候可以地上地下前室合用一个系统,楼梯间合用一个系统,每层都设常闭风口。楼梯间风口计算如下:f=20000/3600/7/0.85=0.9,地下风口采用1000*1000,地上0.9/16 采用500*120,这样算对吗?

2016年06月03日 16:12:19
2楼
地下与地上楼梯间合用一个系统,系统的风量按两个楼梯间的风量来确定。地下楼梯间前室与地上每层楼梯间前室,每个前室都是独立的防火单元,不存在地上地下共用的问题,把地下室纳入,只是多一层。
回复
fengzhenwu77
2016年06月03日 19:09:03
3楼
很好的资料啊啊
回复
yukimama
2016年06月06日 08:31:41
4楼
lg11101 发表于 2016-6-3 16:12 地下与地上楼梯间合用一个系统,系统的风量按两个楼梯间的风量来确定。地下楼梯间前室与地上每层楼梯间 …嗷嗷 谢谢 !
回复
楠在南方
2016年06月15日 10:20:58
5楼
其实,按照规范来讲,可以只给防烟楼梯间送风而前室不送风,这样系统就简单点。若分别加压送风的话,可按下式计算:
一、楼梯间风口计算:
1、地上部分:20000/3600/7/8=0.099㎡ 风口最小可采用500*200
(楼梯间的加压送风口宜每 隔2~3层设置一个,16层设8个)
2、地下部分:20000/3600/7/1=0.79㎡ 风口最小可采用1000*800
二、前室风口计算:
地上和地下:15000/3600/7/2=0.3㎡ 风口最小可采用800*400
(<20层时,开启着火层及相邻上部一层,共2层)
(合用前室或前室加压送风系统不管地上、地下是否共用楼梯间,加压送风系统设计受影响,系统不变)

回复
wangyinuantong2013
2016年06月15日 10:29:17
6楼
常闭风口,楼上算法对么???