建筑为18层,上面的楼梯的前室不送风,下面的前室有送风。因为是初学者,请大家指导一下

QQ图片20150406145321.png建筑为18层,上面的楼梯的前室不送风,下面的前室有送风。因为是初学者,请大家指导一下

QQ图片20150406145321.png

simonray1986
2015年04月07日 11:00:51
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力(2009年版) 4.10 机械防烟(加压送风)讲得特别详细,包括计算风量的公式。我这有网上下载的Excel计算表,根据《措施》做出来的。
4.10.9第4条讲了剪刀楼梯的风量按两个楼梯间风量计算。既然能设两个风井,那么每个风井风量还是按单个楼梯间计算就好了。
4.10.7和4.10.8就讲了风口风量的计算及风口有效面积的确定。注意:风口有效面积=风口实际面积×有效系数,一般我按0.6计算。
回复
a2253673
2015年04月07日 14:32:44
3楼
simonray1986 发表于 2015-4-7 11:00 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力(2009年版) 4.10 机械防烟(加压送风)讲得特别详细,包括计算 …好的,谢谢了。那我算的上面消防前室没做送风的楼梯间送风量为22500,下面消防前室有送风的楼梯间送风量为19000,及消防前室送风量为15000能满足送风要求吗?
回复
simonray1986
2015年04月10日 10:51:39
4楼
之前没注意看,南面的消防前室是不需要加压的,因为它不是合用前室。所以楼梯间要单独送风工况设计风量,风量不低于25000m3/h。单独消防电梯前室加压风量不低于15000m3/h。
回复
a2253673
2015年04月10日 14:09:48
5楼
simonray1986 发表于 2015-4-10 10:51 之前没注意看,南面的消防前室是不需要加压的,因为它不是合用前室。所以楼梯间要单独送风工况设计风量,风 …那就是说南面消防前室的风井是不用设风口的吗??还有消防电梯前室没有做风井,需要跟建筑提条件??
回复
simonray1986
2015年04月15日 08:58:56
6楼
a2253673 发表于 2015-4-10 14:09 那就是说南面消防前室的风井是不用设风口的吗??还有消防电梯前室没有做风井,需要跟建筑提条件??是的,是的。