合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量
合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量
2楼
你的感觉是错的。一般来说,压差法计算出来的风量远小于风速法计算值。
回复
3楼
必须算呀这个
回复
4楼
规范说的就是选三种方式的最大值
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
wangyinuantong2013 发表于 2017-1-11 19:02 必须算呀这个你可以算,但是算出来的值一般都小于规范给的值,如不是特殊情况可以直接按规范选值。
回复