合用前室与楼梯间的加压送风量计算
攻城师24351
2017年01月06日 18:04:59
来自于通风排烟
只看楼主

合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量

合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量
vk3001h
2017年01月09日 10:34:14
2楼
你的感觉是错的。一般来说,压差法计算出来的风量远小于风速法计算值。
回复
wangyinuantong2013
2017年01月11日 19:02:02
3楼
必须算呀这个
回复
wangyinuantong2013
2017年01月11日 19:02:57
4楼
规范说的就是选三种方式的最大值
回复
财源滚滚
2017年01月11日 22:04:00
5楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年01月12日 14:48:17
6楼
wangyinuantong2013 发表于 2017-1-11 19:02 必须算呀这个你可以算,但是算出来的值一般都小于规范给的值,如不是特殊情况可以直接按规范选值。
回复

相关推荐

APP内打开